桩基钻芯(桩检抽芯 )取样 后的孔怎么处理

如题所述

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》要求钻芯取样后的孔洞要及时进行修补。

一般的处理方法有:

1、采用0.5~1.0MPA压力,从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭。

2、钻孔面积占桩体面积的不到2%的,不至于影响到桩的承载力发挥。因为各桩之间的地质条件差异导致承载力的差异远大于桩面积的这点差异,另外钢筋笼外面也有5cm的保护层,这样钻孔离钢筋笼起码会有10cm以上的距离,这种情况也可以不做处理。

扩展资料:

桩基钻芯取样孔回填现场注意事项:

1、进入施工现场必须穿戴合格的工作服,严禁酒后进入施工现场。

2、施工前必须对机械设备进行检查、维修、保养。施工所用电缆线必须认真检查,确认安全后方可使用。

3、桩孔周围应设置护栏,并做出明显标识,防止现场人员跌落孔内,闲杂人员不得进入施工区域。

4、夜间施工作业场区应有足够的照明。暂停施工的桩孔,必须加盖板封闭,必要时要设立明显警戒标志,危险处夜间设红色警示灯。

参考资料:百度百科——钻芯法检测混凝土强度技术规程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-30
根据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016第4.0.10条的条文说明:钻取芯样后的构件应及时对孔洞进行修补,以保证结构的工作性能。如设计有要求时,应按设计要求进行修补;如无特殊要求时,宜采用比该构件的混凝土设计强度等级高一个等级的膨胀细石混凝土进行修补。
第2个回答  推荐于2017-12-16
当单桩质量评价满足设计要求时,应采用 0.5~1.0MPa 压力,从钻芯孔孔底往
上用水泥浆回灌封闭;否则应封存钻芯孔,留待处理。本回答被网友采纳