无功功率补偿控制器工作原理:

电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。

直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能。

无功功率,许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、 电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行 能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电 功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、 热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。无功功率单位为乏(Var)。

中文名:无功功率

外文名:reactive power

表达式:Q=UIsinφ

应用学科:电气工程

适用领域范围:电气自动化

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-06

无功功率补偿控制器的工作原理是:

(1)采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。

(2)此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。

(3)经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。

无功功率自动补偿控制器是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器,可以与多种等级电压在400V以下型号的静电容屏配套使用。