为什么摁“▲“的触摸板按钮(第二个按钮)一次,就有一回路电容可以投入?装置内什么控制着补偿装置内部继电器的断开和闭合来完成电容组数的投入或退出?工作原理是什么?请大家解释下,谢谢

自动检测线路中电流与电压之间的相位差,与设定值相比较,控制继电器的动作,达到无功功率补偿的作用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
一、无功功率补偿控制器的工作原理:
无功功率自动补偿控制器采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。
二、无功功率的危害:
随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低,而且电力中用的一些大功率变流、变频等电力电子装置大多数功率因素较低,从而造成:
1、 增加发电机损耗;
2、 影响电网系统电压;
3、影响电网的无功潮流分布;
4、增加电力传输过程中的功率损耗;
三、无功功率自动补偿控制器的作用:
无功功率自动补偿控制器提供必要的无功功率,以提高系统的功率因素,降低能耗,改善电网电压质量,合理的投停无功补偿设备,对调整电网电压,提高供电质量,抑制谐波干扰,保证电网安全运行都有着十分重要的作用