第1个回答 2012-12-11
20KW发电机带不起7.5气泵不是人间怪事,当发电机的电压(自动)调整部分,就是励磁电路故障,就是这个样子,电动机起动时的电流较大,此时发电机的励磁电流也应同步增加,若此时的励磁电流保持不变就会出现所述的状况,不能自动调节励磁电流的发电机不光是负载起动不起来,在使用中也是电压不稳定,检查励磁装置并修复,问题就可解决。
第2个回答 2012-12-12
只要电压不消失,用直接式空气开关(无失压线圈的),也能直接起动的。我用30KW的发电机(三次谐波励磁的)能直接起动13KW的空压机的,虽然在起动过程中电压下降到100多伏。
第3个回答 2012-12-11
直接起动负载,发电机一般按30%选,20KW就只带得起20*30%=6KW的直接起动负载。
带星三角形降压起动的负载为20*50%=10KW。
带变频起动的负载为20*80%=16KW。
直接起动电流是额定的5-7倍,星三角形降压起动电流是额定的2倍左右。
根据你的情况,你只有把负载变为降压起动,或者换25-30KW的发电机。本回答被网友采纳