20个kw的发电机为什么带不起一个只有的气泵。

我家有一个20个kw的常发的发电机组,电机是三相的,我把柴油机开到最大可就是带不起一个2200w电机的气泵,气泵先转一下子后来接气泵的空气开关就自已跳了,我还是单独从发电机里面接一根火线出来的,家里还有其它的一些设备,大概共计有10个kw。不知道这是什么 回事,是不是不能用三相的发电机,我看别人用只有两个接线口的发电机也是20kw的同样的设备都带得起,这两种发电机有什么区别,是不是我该换一个呢,

发电机组是三相得,气泵是单相得,气泵启动时瞬间功率是其额定功率的6-7倍,电压下降,电流大,和家里的其他设备则一直是10KW,由两相电供电,这样就造成三项不平衡扩大所以空气开关才会跳。建议用一个单相发电机,2.2kw*6+10kw=23.6KW,也就是说二十千瓦差不多了,在用时要注意,先开气泵,或者开部分家里的设备再开气泵,这样能有效的延长发电机组的使用寿命,也降低了你的成本
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-18
先启动功率较大的电器,一个一个的启动,启动功率一般是电器功率的2-3倍,如果不够就会启动困难。如果还不行就是看你的设备电流都是多少A,再就是检查你的线是否有短路情况。
第2个回答  2011-03-28
给你个思路
1:从发电机引出2根线,一个相线,一个零线,可以有220V的电压,要么你的气泵是单相380V的,直接取2根相线,要么就是3相380V的,取3根相线,起码满足气泵的电源要求嘛!
2:整定一下气泵的空开的电流,还有顺便检查一下你的气泵的其他方面,比如有没有卡转,有没有接地,符合是布是太重了。。。。。。
第3个回答  2011-03-18
空开跳是有故障,有可能是电源接地,设备用电一定要全部从发电机取,不能单取一颗火线,而零线用其它的本回答被网友采纳
第4个回答  2011-03-18
把你家的负荷平均分配到发电机的三根相线上,共用一根零线,接到发电机总线上。本回答被提问者采纳