55问答网
所有问题
三菱PLC上m8029无响应,编程有问
这是我的程序,是梯形图有问题么?MOV之后电机不动,但是D8140由0变成了800,M8029也没有响应
举报该问题
推荐答案 2012-12-11
你这个程序是脉冲在无频率状态下发送了,这样是没有意义的。
首先你set m11,然后M0开始工作,此时的你脉冲频率为0,电机肯定不转;当你频率加载之后然后再进行动作,动作完成之后瞬时就rst掉M11了,所以M8029也就瞬间给RST了。
你应该利用独立一步将数据传送到D0之后然后再进行触发脉冲。
脉冲完成利用m8029转换信号是正确的。
追问
不是太懂,能发个修改版的给我吗?
[email protected]
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q48QFcIGG.html
相似回答
松下伺服电机回参
,三菱PLC上M8029没
反应
答:
另外
,M8029
之后先置位一个继电器,做个0.1S的延时,试试
三菱PLC
下图
中
的
M8029
是否接通
答:
不会接通,不过一般也不会出现这种情况
,三菱PLC
必须脉冲指令执行完毕才能执行下一条指令,如果不这样,上一条未执行完毕的指令会造成脉冲输出停止,因此,你应该在前面加上很多执行条件。避免这种情况出现。
三菱PLC
FX3U有关伺服发送完脉冲后
M8029
是否要复位的问题
答:
M8029
只接通一个循环,不需要复位。
三菱PLC
脉冲未发完不能执行其它脉冲发送指令。会乱套
国产
三菱PLC
fx1N DRVA指令,发现脉冲发完后
m8029
一直ON,是不是PLC
有问
...
答:
三菱原厂的PLC不会有这个问题
, 因为你用的国产的, M8029你要自己写复位程序。
我编写的
三菱
fx3u程序。为什么不能发脉冲
,m8029
也
没有
反应
答:
M8029
脉冲执行结束指令。