我这有200kw的电机 三相供电 需要选多大的电缆 多大的空开
尽量说的通俗一点 新手
举报该问题
推荐答案 2016-10-05
选择185平方的铝线电缆,如果电缆长度超过50米,最好用铜线,没有那么大的空开,用400A的塑壳断路器
追问
请问是这种么
追答
对的,但是买的时候要注意,185的线鼻子能不能装的上去
追问
嗯 我能加你好友么
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/LcRQ4QGRcGRcL8RcGF.html
其他回答
第1个回答 2016-10-05
施耐德60C就可以的,电缆直径20~25mm
追问
能给我详细说一下么
相似回答
...
200千瓦
,选用多少平方的铜电线,和
多大的空气开关
答:
用3×70+1×35平方铜电缆两条并联供电
,配500A断路器。
200千瓦要
用
多大的
电表互感器和多少安倍的开关
答:
用1.5(6)A电表、600/5互感器、600A
空开
。
请问有3台功率为220
KW的电机
,
需
配
多大的电缆
及
多大的空开
答:
根据这个电流估计选用电缆规格可为150平方毫米或者180平方毫米的铜电缆线即可满足使用
。空气开关可选用400A的应该可以。生活中电缆选用可以参考一下口诀。10下五 100上2 即:2.5 4 6 10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120 150 185以每平方2A计算。25 35 四三界 即:16 25每平方按4A计算 35 50...
多大电动机
用
多大的电缆
???
答:
但启动电流的时间不是很长,在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。若取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。以4极电机为例,75
KW电机
额定电流为139A,普通铜电缆要用50或75
的电缆
,如是交链电缆,用35平方的铜电缆即可。
...320
kw3相电机
额定电流? 电流多大?
需要多大的空开
?啥型号的好?导线应...
答:
320/3=106,106/0.22=484.8,假设电机功率因数为0.8,则电流为600A,导线至少为3*300+1*150的铜芯
电缆
,
空开
为630A/3P。