200千瓦电动机应选多大空开和怎么选线,谢谢

如题所述

200KW负载选择电缆
100kw的额定电流I=200/1.732/0.38/0.8=105/0.53=377安
应该选用600A的空气断路器
如果是近距离(几十米以内),铜电线90平方毫米,铝电线150平方毫米。
如果是中距离(百米以上),铜电缆120平方毫米,铝电线180平方毫米。

选择导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择。

导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

经济电流密度,计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
年最大负荷小时数3000以内
铝电缆1.92A/mm 铜电缆2.5A/mm,
3000~5000
铝电缆1.73A/mm 铜电缆2.25A/mm,
5000以上 铝电缆1.54A/mm 铜电缆2.00A/mm,
架空线
3000以内的
铝1.65A/mm 铜3.00A/mm,
3000~5000 铝1.15A/mm 铜2.50A/mm,
5000以上 铝0.90A/mm 铜1.75A/mm,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-08
这个电动机安全载流量370A,应选用450A空气开关,导线选用3X240+1X120平方的电缆。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-11-08
450A的空开,3*150+95的铜芯电缆就可以了。
第3个回答  2013-01-07
200kw电动机额定电流在400a,选600a空开,留有余量,不然要发热。电缆选YJV3*185+1*90(200米内),大于200米选YJV3*240+1*120,电缆是铜芯的。大于200米不是24小时运行也可以选185的电缆,希望能帮助到你。