55问答网
所有问题
一般18.5KW的电动机都是用△接法直接启动的。可不可以用Y接法直接启动?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-08-01
可以。三相交流异步电机,功率4千瓦以上,380伏,
三角形接法
,660伏,
星形接法
,用星形启动,待电机工作正常后,需转换成三角形接法运行(星三角转换)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/LQeFceRe8QRecIFcGF.html
相似回答
一般18.5KW的电动机都是用△接法直接启动的
。
可不可以用Y接法直接启
...
答:
一般4KW是一个分界线,
高于4KW一般都是要求△接法,低于4KW一般都是Y接法
,大于15-22KW一般要求降压启动,这个要根据供电电压、变压器容量、用电总容量等等来考虑。一般小型工厂、农村等(变压器一般低于400KVA,供电电压10KV),必须要降压(Y/△降压、自耦变压器降压、延边三角形降压、串电阻降压、变频...
18.5KW
三相异步
电动机
本该先
是Y
行连接再三角形连接
启动
,但是搞反了...
答:
星型
接法可以
长期运行,这样运行对于低负荷的三角形
接法电机可以
减少无功功率,提高功率因数具有一定的节能作用的。如果负荷大于三分之一后就不能使用星型接法了,必须使用三角形接法了。所以电机就会烧了,结论过载
三角形
电机
能
Y启动
吗
答:
三角形电机是能Y启动的
,只需要3个竖着的连接片去掉就可以Y启动了,前提是轻载启动。电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系...
...
18.5kw的电动机
各应选择哪种
启动
方式
?可以直接全
电压启动吗?_百度...
答:
基本上讲,这几种电动机属于同一个功率范围的,
如果电源条件允许,全部可以采用直接启动
。虽然一般的功率划分范围是:机座号180以下(也有132以下的说法),采用直接启动;以上的采用星-三角启动,或降压启动(或软启动)。变频器供电的电动机肯定是变频启动的。
如果
电机是
星三角
接法
,那么电机的
启动
方式
可以
使直启吗
答:
不能这样说。在
电机的
铭牌上不会是标记为;接法是星三角的,应该是;接法
Y
/△,这代表的
是接法
是星形或三角形,双速电机的时候,它是在一个速度运行的时候星形接法,另一个速度运行的时候是三角形接法。这也是实际的接法。而
启动的
时候,是根据电机的功率大小选择启动方式,但这时如果说是星三角...
大家正在搜
电动机丫一△的接法
电动机启动电容接法
电动机2个电容的接法
电动机的接法
电机接线柱的接法
电动机什么时候用三角形接法
电动机的星型和三角形接法
三相异步电动机改单相的接法
三相电动机接法
相关问题
一般18.5KW的电动机都是用△接法直接启动的。可不可以用Y...
电机18.5千瓦电动机能直接启动吗
18.5KW三相异步电动机本该先是Y行连接再三角形连接启动,...
18.5kw的电动机能直接启动吗?变压器的容量为50KVA,...
7.5kw,11kw,15kw,及18.5kw的电动机各应选...
电动机什么情况是△接法什么情况是Y接法
18.5KW的三相四极电机试机,能直接启动吗?启动电流是多大...
660v18.5kw的电机能直接启动吗?