电动机什么情况是△接法什么情况是Y接法

如题所述

根据电机或设备设计要求。一般4KW是一个分界线,高于4KW一般都是要求△接法,低于4KW一般都是Y接法,大于15-22KW一般要求降压启动,这个要根据供电电压、变压器容量、用电总容量等等来考虑。一般小型工厂、农村等(变压器一般低于400KVA,供电电压10KV),必须要降压(Y/△降压、自耦变压器降压、延边三角形降压、串电阻降压、变频器等)启动,如果变压器等足够大,就可以直接启动,比如我之前单位:供电电压35KV,变压器4台,最大2万KVA,最小1万KVA(供电电压6000V电机,400KW,可以直接启动,远程或微机控制),35KV变6KV变压器再变400V后,容量1250KVA,40KW以下电机可以直接启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-26
△型就是三相绕组头尾相接头尾相接处接电源,Y型就是三相绕组尾相接,头接电源,根据铭牌标示接成相应的接法
第2个回答  2013-08-26
380V的3KW下的是Y形接法,3KW以上是三角形接法,三相220V的是3KW下的是三角形接法,3KW上的是Y形接法,
第3个回答  2013-08-26
根据电机铭牌上接法使用电压接星或角接,比如星接380v就接星接,角接380v就角接,但如果电机比较大的角接380v的可以用星接降压启动再转角接