绝缘电阻测试仪的使用方法和标准

如题所述

绝缘电阻测试仪是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气绝缘电阻特性的测试而设计研制。它亦可用于广泛领域的电气绝缘电阻特性测量。

GM系列 绝缘电阻测试仪

绝缘电阻测试仪的使用方法步骤:

1、将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。:a)实际操作 b)等效原理;

2、将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:

①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。

②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。

③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。

3、将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。

4、将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。

5、当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。

6、若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。

7、计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数。

标准:

测试电压直流:25V,50V,100V,250V,500V,1000V

测量量程:25~50V:2MΩ~200MΩ,3档量程

100~250V:2MΩ~2000MΩ,4档量程

500~1000V:2MΩ~4000MΩ,4档量程

精度: ±2%rdg. ±5dgt.(25~100V的测试电压:0~20.00MΩ)、(250V测试电压,0~100.0MΩ)(500~1000V的测试电压,0~999MΩ)

响应时间快速: 小于0.7秒,慢速:小于1.5秒

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-15

绝缘电阻测试仪一般指兆欧表(megger)是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。


接线端子符号含义:

测量绝缘电阻时,线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接。

以消除表泄漏所引起的误差。测量电气产品的元件之间绝缘电阻时,可将“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。

本回答被网友采纳
相似回答