绝缘电阻测试仪的使用方法和标准

如题所述

绝缘电阻测试仪使用方法:

1、当绝缘电阻测试仪测量线路绝缘电阻时,L柱与导线连接,E柱接地,当测量电机绕组的绝缘电阻时,L柱与电机的绕组引线连接,E柱与电机外壳连接。

2、如果测量绕组之间的绝缘电阻,则L和E两列分别连接到两个绕组的导线上,测量电缆对地绝缘电阻时,L柱电缆芯线、E柱电缆表面、G柱电缆绝缘层。

3、测量时,应使绝缘电阻测试仪放平稳,摇动发电机手柄时,速度应由慢到快,当转速达到120r/min时,经1min指针基本稳定后,再行读数。

4、要等绝缘电阻测试仪停止转动并将被测物充分放电后。方可用手触摸设备和拆除仪表接线,以免触电。

5、绝缘电阻测试仪的电压电平应与被测物体的电压电平相适应,以免击穿被测设备的绝缘。

6、在带电设备附近,用摇测绝缘电阻时,人员和仪表选择的位置应合适。并与带电设备保持安全距离,防止绝缘电阻测试仪的测量引线接触带电部分。

绝缘电阻的检测标准

1、高压配电装置可动部分绝缘电阻不低于1MΩ,高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。

2、交流电动机绝缘定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ,定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ,定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。

3、交流电动机修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5MΩ。

以上内容参考百度百科-绝缘电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答