防雷及接地装置是什么?

如题所述

防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体。

防雷分类

1) 第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物。

2) 第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

3) 第三类:除开一、二类为第三类。

防雷施工

1、均压环

均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。

2、避雷针

避雷针的设置规律一般是:最高点与突出点,如屋脊、檐角、平屋面女儿墙角。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-18

产品简介:DK-电解地极为φ63mm的铜管组成(每节0.5~1m),有多个呼吸排泄孔,铜管内填无毒化合物晶体,铜管埋于地下后,呼吸孔吸收土壤中的水份,使金属离子变为电解溶液,又从该孔中排泄出,这些溶液在特殊回填土的吸取作用下,均匀流入土壤,在土壤中形成了成片导电率良好的电解离子土壤,特别是在石山上土壤少的地区,电解液可向石山的纵深方向渗透,使原来导电率极差的高山地质结构,形成了一个良好的电解质导电通道。最大程度地减少了接地极与周围土壤之间的泄流电阻。

产品设计标准:本产品符合Q/DK01-2014电解地级企业标准。专利号:012124273

产品结构:DK-电解地极为φ63mm的铜管组成(每节0.5~1m),有多个呼吸排泄孔,铜管内填无毒化合物晶体,铜管埋于地下后,呼吸孔吸收土壤中的水份,使金属离子变为电解溶液,又从该孔中排泄出,这些溶液在特殊回填土的吸取作用下,均匀流入土壤,在土壤中形成了成片导电率良好的电解离子土壤,特别是在石山上土壤少的地区,电解液可向石山的纵深方向渗透,使原来导电率极差的高山地质结构,形成了一个良好的电解质导电通道。最大程度地减少了接地极与周围土壤之间的泄流电阻。

产品特点:占地面积少;施工简单;接地效果远远超过其它接地系统;在恶劣的土壤条件及岩石下性能始终如一;降低材料消耗;辅助现有接地系统,可增强接地效果;使用寿命长达几十年以上;接地电阻值每天都在下降,1年后降至最低值。

试用范围:广泛应用于变电站、水电站、风力发电场的接地网工程;高山基站(如:移动通信基站、微波站、广播电视转播站)接地网降阻工程;高土壤接地电阻地区的接地工程;适用于设计值小于1欧姆以下的地网工程,如计算机机房接地网、自动化控制室接地网、精密设备接地网;在任何土壤环