什么是“
防雷接地
”?防雷接地装置包括哪几部分?
答:
防雷接地
装置部分概念:1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地 线及避雷器等。2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与
接地体
或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。4) 接地体(...
防雷接地
符合哪些规范要求?
答:
直击
雷接地
电阻不大于10Ω,电源及信号电涌保护器接地电阻不大于4Ω。直击雷专设接地装置与电涌保护器接地分开,避免地电位反击,
接地体
在地下间距宜为3m。
在
防雷接地
系统中,
接地体
和接地线分别指什么
答:
接地体
:埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。接地线:从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体,或从接地端子,等电位连接带至接地体的连接导体。所以,一般接地体,就是埋入地下的,用于将雷电流泄放到周围大地的,比如建筑物本身的接地网,人工制作的接地网等。而连接这些接地体和建筑物本身...
基础
防雷接地
规范
答:
基础
防雷接地
规范如下:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。2、防雷接地在
接地体
上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的距离应大于10m。3、避雷针的设置规律一般是:最高点与突出点,如屋脊、檐角。防雷:交流电源防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子...
什么是
防雷接地
?防雷接地装置包括哪几部分?
答:
防雷
装置是指接闪器、引下线、
接地
装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体。防雷分类 1) 第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20爆炸危险场所的建筑物;具有1区或21区爆炸危险场所。2) 第二类:国家重点文物单位;国家级建筑及大型建筑;国家特级及甲级...
避雷
针
接地
是怎么接地的?
答:
作避雷引下线的钢筋是螺纹连接,需要绑扎或焊接(堆焊);一般直筋大于10的钢筋;不焊接下引线,是无法构成避雷针的。建筑基础梁柱中作为
防雷接地
的
接地体
、引下线的螺纹钢筋,钢筋的连接除非对焊的不需要跨接外,凡扎丝捆扎、丝口连接的接头,均要用10#镀锌圆钢作为跨接。焊接倍数为6b,焊接牢固,焊缝...
防雷接地
中的自然
接地体
有哪些要求
答:
1.
防雷接地
装置电阻值选定,
接地体
符合要求 2.土壤电阻率 土壤常年含水率在5%以上时,可利用建筑物基础作为接地装置。比如基础完全包裹在油毡中人防地下室的基础不能作为防雷接地中的自然接地体。此外,防水水泥,铝酸盐水泥,矾土水泥及异于硅酸盐水泥的人造水泥做成的钢筋混凝土基础也不能用作接地装置。简...
防雷接地
有哪几种接地方法?
答:
防雷接地通常有几种方法:(1)利用管桩内的主筋为接地体;(2)利用承台的底筋和插筋为接地体;(3)是采用人工接地体。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种做法接地电阻值最低,最稳定,成本最低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用桩主筋作为
防雷接地体
,否则可能危及到建筑结构安全:一...
防雷接地
分为几类?
答:
根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。
防雷接地
一般指的是建筑物直击雷防护接地系统。保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种...
防雷
与
接地
能共用接地线吗?
答:
而是共用“一组”
接地体
。根据电气防雷和接地设置的要求,建筑物可以采用联合接地,联合接地设置总的
接地极
,每组不少于2-3根,共用的时候是需要在电气设备每层与等电位均压环连接的每处前端设置等电位箱,避雷是连接在屋顶避雷带和经过避雷引下线和均压环来实现的。如果不是上述条件,也就是说
防雷接
...
1