热继电器整定电流就是额定电流吗?

家里水泵启动电流最大10A多点,运行电流再5A左右,想装个接触器个热继电器保护下,接触器总10A,热继电器找了好几个看不太懂,只走脱口电流是10A,整定电流只有1点多安到2点多安的,我想不明白,整定电流最大才2.5A,脱口电流10A还有保护作用吗?是到2.5A就保护了,还是最大只过2.5A,然后比如碰到短路了电流单10A就脱扣了?是这个意思吗?我的10A启动电流水泵应该根据脱扣电流选择还是根据整定电流选择?

不是的。整定电流指被保护设备电流值,而热继电器额定电流是大于整定电流的,整定电流应在额定电流内选择。选择整定电流值应能躲过启动电流值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-02
整定电流是人为调整的,在热继电器额定电流以下(例如25%,50%,75%等)的脱扣电流。
额定电流是热继电器允许的最大工作电流,可以理解为是最大脱扣电流。根据电动机额定电流值,把脱扣电流调整为电动机额定电流的1到1.2倍,这就是整定电流。
相似回答