55问答网
所有问题
三菱M8029执行结束标志的用法请教
1、这个标志位是不是只对发送脉冲指令有效,别的指令完成时会不会动作?
2、动作时,M8029被置1还是触发一个脉冲?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-21
资料中关于M8029的解释:在编制程序中M8029的正确位置就是紧随指令的下方,这样M8029标志位随各自的指令而置ON,M8029在程序中的作用是在一个指令执行完成后可以用M8029来启动下一个指令,完成一个驱动输出和进行必要的数据运算。M8029适用指令:数据处理:MTR、SORT;外部I/O设备:HKY、DSW、SEGL;方便指令:INCD、RAMP;脉冲输出:PLSY、PLSR;定位指令:ZRN、DRVI、DRVA、ABS
如果M8029紧随指令的下方的,那么是触发一个脉冲。
如果同一条指令的开始有LD一直闭合的话,那么要在M8029之后加一个复位RST.不加的话M8029会置1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeRIcQcLR44GLFIRL44.html
其他回答
第1个回答 2019-03-21
同时使用两个PLSY指令为例,M8029紧随每个PLSY指令,分别用M8029驱动M0和M1,再用M0和M1分别复位一次M8029,M0,M1就可以分别作为两个脉冲结束标记,还有就是PLSY的接通条件要及时断开,否则,M8029会一直接通
相似回答
PLC中,指令STL,SET是什么意思,在哪用?
M8029的用法
又是什么?
答:
M8029是脉冲发送结束标志位,每当一次脉冲指令发送结束,M8029都会有一个上升沿
。例如:LD X0 SET M0 PLSY K1000 D20 Y0 AND M8029 RST M0 指令中,设定脉冲输出后,以PLSY的执行结束标志为触发点,对M0进行复位。
三菱
plc
M8029
可以直接接母线吗
答:
三菱
plc
M8029
可以直接接母线1)M8029虽是指令执行完成
标志
,但不是所有的指令
执行完
都会输出这个标志,是部分指令,如手册中提到的DSW(数值开关)RAMP(斜坡信号),以及在控制伺服、步进电机时用到的定位指令或是脉冲指令。2)M8029要是在指令正常完成后才会输出,如果是指令在执行过程中,指令前面的条...
M8029
是什么意思?什么作用?
答:
在
三菱
PLC FX3U系列中,编程手册对这两个辅助继电器是这样介绍的,
M8029
:指令
执行结束标记
;M8340:【Y000】 脉冲输出中监控;M8029不是单指脉冲发送完成,别的指令也会有这个完成标记(如DSW指令),而且这个标记在同一个扫描周期会因为执行不同的指令就产生ON/OFF变化,M8340是【Y000】单独的脉冲发...
三菱
plc怎么判断脉冲量
结束
答:
三菱plc判断脉冲量结束以M8029为指令执行结束标志位。M8029为指令执行结束标志位
。ON:指定的脉冲数的发生结束。OFF:不到指定脉冲量时的中断以及停止发出连续脉冲时。因此,ON的时间主要看你是否条件中断或停止发出脉冲。
三菱
FX1S可变速脉冲输出指令PLSR的疑惑?
答:
比如第一个PLSR指令下面紧跟着一个
结束标志
位
M8029
触点,然后第二个PLSR指令下面也紧跟着一个结束标志位M8039触点。这样当第一个PLSR
执行完毕
了下面紧跟着的结束标志位M8029就被置位了,程序运行到下一个PLSR指令时,M8029就复位了。就利用置位到复位这个间歇,来实现控制。望采纳。。。
大家正在搜
三菱fmov指令的用法
三菱plcd8340用法
三菱标志图片
三菱汽车标志图片
三菱标志图片大全大图
三菱rs指令用法
三菱d8140怎么用
三菱d8340怎么用
三菱cnt指令用法
相关问题
那个三菱的m8029指令执行完成标志,置on后什么时候断开啊...
三菱FX1S PLC脉冲输出执行完毕指令M8029,如果双轴...
三菱PLC fx3u中,M8029 和 M8340有什么区别...
三菱FX系列PLC特殊继电器M8029都有哪些作用
三菱plc里面有个plsy指令,我用于两个电机发脉冲,但是呢...
信捷XC3 PLC指令执行完成哪个标志继电器动作三菱的是M8...
请问三菱PLC编程程序如下,为何DRVI指令执行不完,而M8...
三菱fx3U plc三个轴同时发脉冲,但是完成标志只有m80...