三菱plc里面有个plsy指令,我用于两个电机发脉冲,但是呢M8029这个寄存只能检测第一条的脉冲结束

我第二条plsy指令的脉冲发完了怎么检测/?求大神帮助

第1个回答  2015-06-17
你使用的是三菱什么型号的!你可以用输出监控M8147监控Y0,m8148监控Y1
第2个回答  2015-06-17
PLSY是不需要M8029结束标志的,你发图上来,给你看看。追问

LD M100 DPLSY D100 D101 Y0
LDP M8029 RST M100
LD M101 DPLSY D200 D201 Y1
LDP M8030 RST M101
第一条的如果指定脉冲发完了,M8029会置位。但是第二条指定脉冲发完了里面M8029没有作用,我想问什么寄存器检测第二条的结束。

追答

Y0\Y1结束位都是M8029,不建议你用PLSY,用DDRVI,DDRVA也行,PLSR也PLSY要好用。

本回答被网友采纳