信捷PLC怎样和组态王通信
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-22
1,设置好
组态王
安装电脑的IP或者
串口协议
。
2,在组态王左边有个建立新连接,点击,找到信捷相关,选择要用的协议,比如PPI,下一步
3,设置好PPI通讯协议,下一步,完成。
4,建立变量时选择I/O离散或者整数、实数或其他,根据自己需要。
5,在外部I/O设备里面选择你建立好的连接,选好
寄存器
类型和地址,就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeR8L48F88ecFcLIQc4.html
其他回答
第1个回答 2020-09-02
组态王没有开发信捷PLC的驱动,可以使用组态王里面莫迪康的modbus rtu方式来通讯。
相似回答
组态王和PLC怎样通讯
?
答:
这两者之间可以有很多种通讯方式,
比如:PROFIBUS、MPI、以太网、DDE、OPC、MODBUS、自由口等,主要还是要看你的PLC选型,以及组网方式
。现在最常见,也最常用的大概要数RS485,MODBUS协议下的无线通讯方式了。我们假定是组态王与西门子S7-200 Smart 之间进行MODBUS 通信。这时组态王就可作为Modbus主站,西门子...
请问:
信捷plc与组态王
软件
怎样通信
,链接?在信捷官网下载的链接方法不行...
答:
选择莫迪康modbus rtu
通讯
然后地址加1
信捷plc怎么和组态王
连接
答:
楼上说的对,在
组态王
添加硬件设备里得有
信捷PLC
的驱动,如果没有,白搭
组态王通过MODBUS RTU格式跟信捷PLC通讯问题
。 数据采集 变慢 变卡...
答:
延迟几十秒的时间,看起来像是
通信
出问题了,如果MODBUS通信出问题,是靠着超时判断通信失败,这个时间有可能很长,正常情况下,要不返回数据,要不返回异常,时间不会很久。可以试试降低通信速率,换好一点的双绞线试试。
组态王
读写
PLC
用的是IOServer,具体的实现细节不清楚,但思路是用这样的,如果两...
...问的“
组态王通过MODBUS RTU格式跟信捷PLC通讯问题
”解决了吗_百...
答:
选择莫迪康就可以和
信捷的通讯
了 寄存器地址要加1