55问答网
所有问题
智能无功功率补偿器的投入门限和切除门限指的是什么?一般设置为多少?
JKL5CF的无功功率控制器中有一个参数C/K在0.00-1之间,是什么意思?应该怎样设定?
举报该问题
推荐答案 2010-02-12
1 投入门限就是设置的需要投入电容时的最低值,,换句话说就是功率因数只要低于这个值,就要投入电容的一个值。
2 切除门限就是只要大于这个设置值就要切除电容的数值。
3 C/K 是每部电容的容量除以取样电流互感器的变比。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeQRc4cR4.html
其他回答
第1个回答 2010-01-31
超过门限值时候,开启补偿
低于切除门限时,切断补偿‘
没有固定值,看你的需要
本回答被网友采纳
相似回答
请教:
无功补偿
控制
器的
参数中投
切门限的
意义;投
切门限与
目标
功率
因数...
答:
1
投入门限指的是在无功补偿控制器中,设定的投入电容的门限值
,比如0.95,当实际功率因数小于0.95这个数值时,控制器就要投入一组电容,还不足0.95时还要再次投入电容,直至达到或大于0.95,所以这个0.95就叫投入门限。2 切除门限就是当实际功率因数大于这个设定的数值时,如1.0,控制器就切除电容...
无功补偿
控制器中,“投
切门限
”
是什么
意思?能说的具体点吗?谢谢
答:
投切门限包括投入门限和切除门限两部分
。投入门限就是只要电网的功率因数低于某个数值,补偿器就要投入电容。切除门限则是
只要电网的功率因数高于某个数值
,补偿器就要切除电容。从而保证电网的功率因数稳定在某个规定值范围之中。在国家标准《JB/T 9663-1999:低压无功功率自动补偿控制器》3.3投入门限与切...
无功补偿
设定值
一般是多少?
答:
对于无功补偿功率因数的要求,
投入门限要求是0.85~9.95的时候投入无功补偿
,一般都是欠补偿,如果达到1就是完全补偿了,所以缺除门限设置在0.96就可以了。
无功补偿器
,上面
的设置
有,回路,电压,手动,还有
功率
因数.请问电压可设 ...
答:
设定值是系统额定电压+10%
。手动--就是处于手动状态,自动不起作用,每次手动后应该设置回自动状态,否则控制器不能自动工作。功率因数的设置主要有:投入门限--什么时候投入电容器组,一般设置在0.9-0.92。切除门限--功率因数达到多少电容器组切除,可以设置为1 希望我的回答能对您有所帮助 ...
JKF-10T电脑
无功功率
自动
补偿
控制
器的投入与切除
调整
多少
为最合适?
答:
在我们公司从事
无功补偿
设备研发生产销售的30多年里,常常有客户提类似的问题。这样:投入点
和切除
点,其参数设置通常是按照国家标准,通常设置【投入点】不低于0.9,我公司的出厂设置为0.95。【切除点】
一般设置为
1.00。但是对于具体的用户现场,这个参数可能会不合适,需要依据现场情况来调整。比如,...
大家正在搜
无功功率补偿器设置功率因数
无功功率补偿器设备一般包括
无功功率自动补偿器怎么设置
无功功率补偿器设置
智能无功功率自动补偿器
无功功率补偿器说明书
无功功率补偿器电路图
电力无功功率补偿器
JKW15无功功率补偿器代码
相关问题
无功自动功率补偿器中的c/k比值是什么意思啊
JKW—2SC智能无功补偿器(调试方法)
如何选择功率补偿器?
无功功率自动补偿器不能自动投入是什么原因造成的?
无功功率自动补偿器
无功补偿器功率因数太低是怎么回事?
jkl5c无功功率自动补偿器 主要技术参数
你好,JKL5CF无功功率补偿器显示切除,不自动投入,不知道...