预制桩焊接时间有没有具体规范要求?

如题所述

预制桩焊接时间规范如下:

电焊结束后,静力压桩、先张法预应力管桩、混凝土预制桩。停歇时间:>1.0 min。见《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202—2002。

但2004浙G19 《预制钢筋混凝土方桩》规定:桩接头焊接完毕后,焊缝应在自然条件下冷却10分钟以上方所继续沉桩。

2004浙G29《静压预制混凝土开口空心桩》规定:桩接头焊接完毕后,焊缝应在自然条件下冷却8分钟以上方所继续沉桩。按上述所述:根据预制桩型不同,各地很可能有各地方的规定。

混凝土预制桩采用焊接接桩的要求:

1、下节桩段的桩头宜高出地面0.5m。

2、下节桩的桩头处宜设导向箍。接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不宜大于2mm。接桩就位纠偏时,不得采用大锤横向敲打。

3、桩对接前,上下端板表面应采用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽。

4、焊接宜在桩四周对称地进行,待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊。焊接层数不得少于2层,第一层焊完后必须把焊渣清理干净,方可进行第二层(的)施焊,焊缝应连续、饱满。

5、焊好后的桩接头应自然冷却后方可继续锤击,自然冷却时间不宜少于8min。严禁采用水冷却或焊好即施打。

6、雨天焊接时,应采取可靠的防雨措施。

7、焊接接头的质量检查,对于同一工程探伤抽样检验不得少于3个接头。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答