中性点直接接地发生两相接地短路故障时,可以正确反应故障点到保护安装处测量阻抗的故障回路有几个?
如题所述
举报该问题
相似回答
接地
距离
保护
有什么特点?
答:
如果在K
点发生
金属性
短路,短路点到保护安装处
的阻抗为,流过保护的电流为,则保护安装处的电压为。阻抗继电器的测量阻抗是。这说明阻抗继电器的
测量阻抗反应
了短路点到保护安装处的阻抗,也就是反应了短路点的远近。所以可以...
在继电保护中
,短路点
至保护安装处之间的
阻抗,保护安装处
到系统等效电...
答:
我的理解:
短路点到保护安装处
的阻抗是短路点到保护装置的检测装置安装处(PT、CT安装位置)的
阻抗,
即保护安装处到短路点之间导线(架空线或者电缆)的实际阻抗,计算方法是没有穿越电流的情况下保护安装处的短路电压(PT检测...
中性点不接地系统和
中性点直接接地
系统
答:
三,
中性点
经
阻抗接地
系统: 通常采用中性点经消弧线圈接地(图1-8)。这种系统在
发生接地故障时,短路
电流增加了一个经消弧线圈的回路,由于消弧线圈是感性阻抗,就使短路电流中有了一个感性电流分量,这样就中和了短路电流...
何谓一类
阻抗
继电器的动作特性?
答:
考虑到
短路点
可能有过渡电阻、互感器可能存在误差等因素
,测量
得到的阻抗Zm的值一般不会严格落在于Zset相同的直线上,而是落在该直线附近的某个区域内。 阻抗继电器的临界动作边界——为保证区内故障情况下阻抗继电器都能够可靠...
直流高
阻抗
继电器的型号?
答:
它能正确地测量从
短路点到保护安装
地点间的阻抗。为了反应任一相的单相接地短路
,接地
距离保护也必须采用三个阻抗继电器。这种接线方式同样
能够正确反应两相接地短路
和三相短路,此时接于故障相的阻抗继电器的
测量阻抗
均为。 偏移特性阻抗继电器...