在继电保护中,短路点至保护安装处之间的阻抗,保护安装处到系统等效电源之间的阻抗

在继电保护中,短路点至保护安装处之间的阻抗,保护安装处到系统等效电源之间的阻抗, 分别是什么意思 代表了什么 大概怎么计算
还有 外部短路时,最大穿越短路电流周期分量 是什么 怎么算
谢谢

我的理解:短路点到保护安装处的阻抗是短路点到保护装置的检测装置安装处(PT、CT安装位置)的阻抗,即保护安装处到短路点之间导线(架空线或者电缆)的实际阻抗,计算方法是没有穿越电流的情况下保护安装处的短路电压(PT检测)除以保护安装处的短路电流(CT检测值,短路点为上面提到的短路点)。
保护安装处只等效电源之间的阻抗与以上类似,就是将保护安装处短路,各个电源用戴维南定理合并为一个电源和电阻,计算方法是用电源电压除以电源电流(如果是一个电源那就是电源点附近的PT检测值除以电源点附近的CT检测值)。

最大穿越短路电流就是本保护范围以外线路上某点短路时流过本线路上的最大可能的短路电流正弦波型部分的有效值,一般本保护位于电源点的近端,本保护之后还有其他的相邻保护对后面的线路进行保护,所以有这个说法。计算方法就大概就是离本保护范围末端后面一点附近短路时相邻保护装置检测点的电流值。
以上是我的粗浅理解,可能有不对的地方,大家互相学习!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-23
相似回答