推荐答案 2016-03-04
防雷接地检测,电流极的放线长度根据地形条件为对角线长度的2~4倍,电压极一般为电流极放线长度的0.5倍长度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Ie8GIRFeRF4c8FIRLLG.html
其他回答
第1个回答 2016-03-04
这主要选择的测试仪器有关系,一般20米
相似回答
防静电接地可以和
防雷接地
连在一起吗
答:
可以。
如何
检测防雷
工程
接地
电阻值
答:
其测量手段是在被测
地线接地桩
一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本处于同一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩,距离被测地桩20m左右,距被测地桩较远的一根辅助
测试桩距离
被测地桩40m左右。
测试时
,将挡位打在3P挡位。按下测试键,此时在被测地...
防雷接地
电阻怎样
检测
?
答:
条件允许的情况下,每个引下线均设置。用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根
测试桩
0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土,或用FCR3000G钳形
防雷接地
电阻测试仪直接卡住接地线测试。接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计...
防雷接地测试
点布置规则,多少米布置一个?
答:
按规定是
3.9米距离打一根地桩
。
防雷接地
与重复接地独立时,
2
者
应该
离
多远
?
答:
所以两者都是合格品。没有
距离
要求。当然联结在一起效果更好。但是就出现了下一种情况。这种情况就是某一建筑物的
防雷接地
装置和该建筑物的防雷接地装置已联结的重复接地之间,两者之间的距离是有要求的。详见《建筑电气通用图集92DQ13防雷与接地设置》图号13-40几种接地装置的做法中是有相关要求的:室外...