10KV中性点不接地系统发生瞬间单相接地后,故障点下端断路器跳闸原因?
跳闸断路器上侧是总电源柜未跳,再上侧有3.4KM架空线,有无可能是架空线瞬间接地?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
中心点不接地系统发生单相接地故障时,一般应该时电源侧开关动作,而故障点下端的断路器不应该动作。除非负荷中有一台电动机的容量较大,故障时该电动机由于其惯性距的原因,在瞬间成为发电机运行,也有单相接地电流输出,使得下端的断路器漏电保护动作
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FLR84GQ8R.html
其他回答
第1个回答 2011-06-16
10kV系统为小电流接地系统,线路当发生单相接地,零序保护动作(投信号的).信号告警.断路器会跳闸可能是零序保护投跳闸了.
相似回答
10KV,
6MW发电机并网系统
中性点不接地系统发生单相
瞬时
接地后
发电机速...
答:
你说的这种情况是无法正常解释的,
因为中性点不接地系统发生单相接地并不会导致发电机速断保护动作跳闸
。速断保护跳闸一定是发生短路,由此推论可能是先发生单相接地,
由于中性点电位位移
,造成非故障相对地电压升高1.732倍,这属于过电压,遇有某处绝缘薄弱就被击穿(与时间有关),就形成第二点接地,这...
电力
系统10KV
接地系统和
不接地系统发生单相接地故障
时,分别时什么情况...
答:
10kV接地系统发生单相接地,因为可以通过中性点形成回路,就跳闸了
。10kV不接地系统发生单相接地,因为不能形成回路,不会跳闸,只会发信号,可以运行两小时。接地相电压为0,非接地相升高为线电压
中性点不接地系统发生单相接地故障
时,由于什么
原因
答:
原因如下:
1、中性点不接地系统,大地与系统是没有电气连接的
。2、中性点不接地系统中,大地与系统没有电气连接,但由于三相线路与地之间存在一定的电容,所以大地就形成了悬浮地,因此“发生单相接地故障时”会出现短路电流的,这个电流为电容电流。3、“发生单相接地故障时”,三相电源之间并没有实质性...
中性点不接地系统,单相接地
不会
跳闸
吧,这是为什么跳得闸呢?求解,谢谢...
答:
单相接地过流跳闸一般是因为定值低,小于系统电容电流了
,所以一接地,接地回路就跳闸了
问一个
10KV
配电线路
单相接地
的问题
答:
2.金属性接地的情况下,出现接地次数为14次,占整个线路
接地故障
次数的43%,并且大多数情况下位于馈电线路上
,故障
现象是故障的相电压接近于零或为零,非故障的相电压增大到线电压或是接近线电压。3.配电线路中由于用户使用不当造成的
单相接地
次数为8次,占整个线路接地故障次数的22%,主要原因是用户...
大家正在搜
中性点不接地系统发生单相接地故障
中性点直接接地系统单相接地故障
中性点接地发生单相接地故障
中性点接地系统发生单相接地
不接地系统发生单相接地故障
中性点接地单相接地故障
在中性点不接地的电力系统中
中性点不接地系统的优点
中性点接地故障
相关问题
接地方式为中性点经低电阻接地方式中,一旦10kV 发生单相发...
中性点不接地系统在单相接地故障后的特征?
中性点直接接地系统,单相接地有什么影响?
断路器看门狗和负荷开关看门狗有什么区别
三相断路器开断中性点不接地系统的三相不接地短路电流,分析三相...
消弧线圈补偿电网中的线性谐振过电压及操作过电压
分析中性点直接接地和不接地系统发生单相接地时故障情况及特点?
110Kv变电站,35kVⅠ段母线一出线发生出口短路,断路器...