可不可以把PLC输入端直接接到光电传感器的输出端

我想用光电传感器的输出端直接接PLC的输入端,具体是 PLC输出24V电压-----光电传感器------PLC输入端(X0等),这样做法可以不?如果接多个传感器有没有影响的?PLC的型号是三棱FX1N----40MR的,它的开关输入电流是多少?还有实验台上的接法好像是 24V输出 ——开关—— PLC输入(X0等)
这个回路中在开关那是不是加了什么电阻之类的来降压降流了的?

这个要看你的光电传感器了,光电传感器分为两种,一种是有源的,一种是无源的!!如果按你说的应该是有源的传感器,有源传感器一般有三个端口,一个接电源,一个接COM端,另外一个就该接你的信号输出了,也就是如果你用X0就接X0输入那个端口!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-22
可以直接接。不过要注意光电开关的输出是PNP型还是NPN型,否则就算接了信号也进不了PLC。
FX1N的是NPN型的。
第2个回答  2009-12-22
输入是24v的,因此任何24v直流电源输入都没问题。所以光电传感器接到输入当然没问题。
相似回答