在防排烟系统中,楼梯间和前室的正压送风口的安装位置有要求吗?(就是风口下边缘距地多少米?)
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-08
仅供参考:
前室:电动防烟正压送风口,或常闭型加压送风口手动开启开启装置设置在距离地面0.8~1.5m处;楼梯间自垂式百叶加压送风口,下边缘距地面0.3~0.6m