没有具体规定,但前室正压送风口是有手动开启装置的,此装置火灾时必须让人手方便操作,所以通常风口底离地1500较好。
1、20m,《高层建筑防火排烟设计规范》里有规定。
2、 防排烟系统可分为防烟系统和排烟系统的总称。防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外的系统。
3、自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下800mm以内,其间距以排烟口的下边缘计。自然进风应设于房间的下方,设于房间净高的1/2以下。其间距以进风口的上边缘计。内走道和房间的自然排烟口,至该防烟分区最远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。
4、正压送风口是在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。
多叶排烟口这套系统是平常不使用,火灾时才用,是逃生设置的。
我是指他两在屋顶的距离,别排出的烟又被正压送风送进去了,
追答机械加压送风口宜布置在排烟口的下方,且高差不宜小于3m, 水平布置时水平距离不宜小于10m.
《建规》,《高规》上都有的。
哪一条啊?
追答9.4.7 《建规》
本回答被提问者采纳参考资料:建筑设计防火规范