高层建筑消防排烟问题

为什么我们小区的高层的排烟风管都设置在地下车库,为什么楼层里没有排烟风管?如果发生火灾,楼层公共部位的排烟问题改怎么办?

您所指的排烟风管,应该属于机械防(排)烟的范畴。

对于住宅建筑有防(排)烟要求的空间主要是公共空间,即疏散部位。这一点《建筑设计防火规范》GB 50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95有严格的要求。您的小区高层没有排烟风管应该同时满足下几种情况:

    楼梯间、消防电梯间前室或合用前室内有窗,可满足自然通风。

    18层(包括18层)以下单元式住宅或11层(包括11层)以下通廊式住宅。

     若超过18层,则楼梯间及其前室已应满足自然通风要求。(但这一条只是国标,很多地方标准要求更严,超过18层都要考虑机械防烟)

    若超过18层,无无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。

    若超过18层,无不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。

    无封闭避难层。


主要是1、2两条(后几条都是18层以上的),我觉得超过18层的可能性很不大。

另外,即便楼里设置了防(排)烟管绝大多数也是包在墙里的,墙面设百叶,和地库裸露在顶棚的不一样,或许你没注意到。


规范规定超过2000㎡的地下车库应设置机械排烟系统。


希望能帮到你!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15
  一般规定
  1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
  1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
  1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
    (1)长度超过20m的内走道。
    (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
    (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
  1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。
  1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:
    (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。
    (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。
    (3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。
  自然排烟
  2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
  2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
    (1) 防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于
  3.00m2
    (2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2
    (3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%
    (4)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。
    (5)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
  2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟措施。
  2.4 排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。
  高层建筑,建筑高度大于27米的住宅和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。在美国,24.6m或7层以上视为高层建筑;在日本,31m或8层及以上视为高层建筑;在英国,把等于或大于24.3m的建筑视为高层建筑。中国《高规》(JGJ 3-2010)1.0.2条规定10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24米的其他高层民用建筑混凝土结构为高层建筑。
第2个回答  2014-10-13
...楼层里面一般没排烟风机,机械排烟系统风机都是在一层或者顶层。通过密封机房用风阀排烟。。。正压送风系统一般都设置在楼梯间,同样用密封机房加压送风。。