高层建筑防火排烟的形式有哪些,自然排烟

如题所述

1、自然排烟


利用风压和热压作动力的排烟方式。


2、机械排烟


采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。


若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,能自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时,应设加压送风设施。



扩展资料:


1、排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1m。


2、排烟口应设有手动和自动开启装置,平时关闭,当发生火灾时仅开启着火楼层的排烟口。


3、防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。走道的排烟口应尽量布置在与人流疏散方向相反的位置。


4、在排烟支管和排烟风机入口处应设有温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀


5、排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-19

1、自然排烟

4、在排烟支管和排烟风机入口处应设有温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。

5、排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-01-19

1、自然排烟

自然排烟是利用风压和热压作动力的排烟方式。

2、机械防烟

机械防烟是采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,能自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时,应设加压送风设施。

3、机械排烟

采取机械排风方式,以风机所产生的气体流动和压力差,利用排烟管道将烟气排出或稀释烟气的浓度。

扩展资料

防火、防排烟设备及部件

防火、防排烟设备及部件主要有防火阀、排烟阀及排烟风机等。

一、防火阀

防火阀是防火阀、防火调节阀、防烟防火阀及防火风口的总称。防火阀与防火调节阀的区别在于叶片的开度能否调节。

(1)、防火阀的控制方式

防火阀的控制方式有热敏元件控制、感烟感温器控制及复合控制等。复合控制方式为上述两种控制方式的组合方式,设备中既含有热敏元件,也含有感烟感温器。

(2)、防火阀的阀门关闭驱动方式

防火阀的阀门关闭驱动方式有重力式、弹簧力驱动式、电机驱动式及气动驱动式等四种。

(3)、常用的防火阀

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-03-23
新防火规范没有,暖通有一本《建筑防排烟系统技术规范(稿)》暂时没说发布日期。现在只有暖通空调设计技术措施有说明,可以参考本回答被网友采纳