大家好,有谁做过电脑和多台PLC通讯的实验,我按通讯手册去做可是老不成功。我用两台FX2N系列的PLC加485的通讯板,然后和电脑通讯,硬件组成如下图。
我觉得我硬件做的没问题,不考虑硬件了,然后我电脑打开串口调试助手,发送16进制的05码,两个PLC都返回06码。就是每发一个就返回两个06码,06码是正确应答,然后我以05码开头的指令串发送就显示06开头,再加上15,15的错误码,如下图
上图为什么要发送那些代码,主要是参考手册的例子,如下图
如下声明一下,我的PLC是这样设置的,下图为站号05H的,我另一个设置为站号0FH,
高手们,有谁对这个比较熟悉,望能指点一下。我到底错在哪,奇怪的是,我用串口调试助手每发一次05,两个PLC都正确的返回06,应该没问题了啊,为什么按书中的例子就不成功,我还用了通讯手册中的其它例子,都不成功,都是返回上面例子的那些代码,错误出在哪了?????
这个我以前做过,我的电脑端用的是组态王,连接了三台plc,当时我出的几个问题跟你说下,给你参考,1,4线数据线有没有接错,
协议: Link
数据: 7
校验:无
停止:1
传输速率:9600
硬件:RS-485
数目检查:YES
控制程序:Format4
,
3,我当时电脑与485pc-if的连接线不对,一直连接不上,一直没找到原因,后来才找到,其实这个还是简单的,你看看是不是和校验哪里改一下,在重启试试