三菱PLC,fx3u采用485/232通讯可以这样进行设定不用写程序,已知下位机设备为MODBUS协议的地址那么启用DEA通讯工具后设定PLC-MODBUS通讯定确定。
2.进行设定PLC通讯格式,这里要与FX3UPLC通讯设定一样,这里我们选择9600,7,ODD,1
3.MODBUS设备的通讯是9600,8,N,1 进行设定
4.然后配制数据。将一号温度的H20地址现在温度传进三菱PLC D184寄存器中,以次类推进行设定
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/ae51f3deb48f8c54729d6ffd34292df5e1fe7f92?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
5.设定1号站好后,进行复制就可以了,这样就配制完成温度16个站号将温度现在值传入指定的PLC寄存器中了。最后上传配制便可。