55问答网
所有问题
消防层显一层着火,全楼层显示盘都需要响吗?消防验收层显怎么验收的,多谢解答
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-25
需要都响。这个消防广播,楼层显示器,
声光报警器
都是整栋楼通响的,也就是一旦发生火灾,以上都是全部所有的都响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IceLIF4RR4QQLRccFIG.html
相似回答
消防验收
规范和标准。
答:
2009年5月1日,公安部第106号令颁布施行了《建设工程消防监督管理规定》,明确要求公安机关消防机构对依法申报
消防验收的
建设工程,应当依照建设工程消防验收评定标准对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收;对依法实施竣工备案检查的建设工程,按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查。为贯彻实施《建设工程...
消防
疏散平面图每层
都需要吗?
答:
消防疏散平面图每层都需要
。在项目进行消防验收时,消防部门会要求每层都要有消防疏散图,主要是应对火情,可以让人尽快找到疏散路线及防火楼梯。一般场所应张贴在每个楼层或者每个防火分区的显眼位置;在宾馆酒店等场所,除上述位置外,还应该在每个房间的门后张贴。疏散图要标明灭火器、消防栓、疏散方向、...
消防楼层显示
器图标是什么
答:
您所说的
消防楼层显示
图标是区域显示器(火灾显示盘) 。在消防图纸中权,一般采用长方形方框中间的F1标示,如下图所示:《火灾报警施工及验收百规范GB50166-2007》规定:由于目前区域显示器、楼层显示器均为火灾
显示盘,
产品都属于 一 类,仅是叫法不统一度,从目前市场及工程实问际的习惯叫为区域显示器...
消防显示盘
一直报警
,怎么
办?
答:
4、断电 可定不叫了。 火灾显示盘上 应该有消声按键按一下可以消声
,如消声不住 是不是显示盘坏了,或者主机上有火警信号,一直在传信号给显示盘,所以消声不住。主机复位试一试。5、现场声光警报器一直响的话,需要处理火警,如果是误报,按控制器主机复位键即可。如果是报警控制器主机一直响,需要...
高层住宅
消防验收
规范 17层以上和一下的有区别吗
答:
住宅建筑17层以上与17层以下的防火设计、
消防验收
等要求是有明显区别的。一、《建筑设计防火规范》GB50016--2014 1《建筑设计防火规范》为国家现行标准,编号为GB 50016—2014,自2015年5月1日起实施。原《建筑设计防火规范》GB 50016—2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005 年版),...
大家正在搜
楼层显示器的高度一般是多少
楼层显示器是什么样的
楼层低怎么装修显高
楼层层显
怎样胖楼层显高
低矮楼层如何显高
如何让层高低的房子显高
蒂森外显和实际楼层不符
层显
相关问题
消防楼层显示器需要每层都要吗
消防高手来帮忙,消防层显问题。
什么情况下要加火灾显示盘?是消防验收要求强制吗?可以不安装吗...
火灾报警显示盘 、楼层显示盘他们的前后分别接的什么?
火灾楼层显示盘在图纸上的图标
消防火灾显示盘怎样设置?