消防楼层显示器需要每层都要吗

是住宅楼共16层,只有一层设计了有楼显这样合理吗

楼层显示器在设计规范中并没有明确定义,如根据设计规范延伸理解可理解为每个分区设置一台区域显示装置用来显示火警信息;所以说严格意义上讲单元式住宅楼确实没有使用的必要性,如果是一梯多户的塔楼就有设置的必要性。楼层显示器的本义是显示本楼层的报警系统,每层装一只。但是,在住宅楼中,每层报警只有烟感、手报、声光几个设备,所以不用每层装一只,在一层装一只楼层显示器显示本单元的报警设备就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19
楼层显示器的本义是显示本楼层的报警系统,每层装一只。但是,在住宅楼中,每层报警只有烟感、手报、声光几个设备,所以不用每层装一只,在一层装一只楼层显示器显示本单元的报警设备就可以了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-04-16
不合理,楼层显示器是用来显示每层报警设备的,不能只在一层设置,而其它层没有,应该确定他的保护范围。
第3个回答  2020-03-17

消防用的叫“火灾显示盘”,是一种可以安装在楼层或独立防火区内的火灾报警显示装置。

用于楼层或独立防火区内的火灾报警装置。当控制中心的主机控制器产生报警,同时把报警信号传输到失火区域的火灾显示盘上,显示盘会显示报警的探测器编号及相关信息并发出报警声响。

在实操中有部分高档楼盘每层都安装,但大部分的楼盘仅在一层装有火灾显示盘。此外,老旧一点的楼盘是没有这个东西的。

相似回答