55问答网
所有问题
西门子S7—200 cpu224xp 的plc 的输入处理?
输入可以是数字量输入还是模拟量输入??
模拟输入是属于电源输入还是电压输入??其范围为多少到多少?
谢谢
举报该问题
推荐答案 2010-03-25
CPU 224XP ,集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,2输入/1输出共3个模拟量I/O点;
2点模拟量输入,输入为电压型,范围:-10V到10V;
模拟量输出既可以是电压型也可以是电流型,电压:0-10V;电流:0-20mA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Ice8GcQ4F.html
相似回答
西门子S7
-
200
系列
PLC
,
CPU
为
224XP
,模拟量模块
输入
输出的电流电压及其不同...
答:
1)
CPU 224XP
本CPU 集成2路模拟量
输入
:+/-10V DC 和1路模拟量输出:0-20mA DC 或0-10VDC 2) 模拟量输入模块:SM231 : 模拟量输入信号:0-20 mA / 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V 3) 模拟量输出模块 SM323:+(-)10V 0-20mA 4) 模拟量输入输出混合模块 SM235 5) 具体接线请...
西门子plc
s7
-
200
CPU224XP
自带的2个模拟量
输入
a+ b+ 有什么区别...
答:
A+和B+是和M对应的两个模拟量
输入
,可以输入0~5,0~10V的电压信号,另外M I V 是一个输出信号,只能接其中一种输出,I是电流输出,V是电压输出。所以说
CPU224XP
就有2个模拟输入,1个模拟输出接点。
西门子plc200
,
224中
模拟量
输入
(EM231)是如何使用呀?有梯形图简单说明...
答:
首先看看你的224是普通的224还是
224xp
,因为普通的
224cpu
本身是不带有模拟量
输入
输出的,而224xp本身带有两路模拟量输入A、B还有一路模拟量输出,
s7
-
200中的
数字量输入输出地址和模拟量输入输出地址是单独分配的,也就是地址可以重复,s7-300中的模拟量和数字量地址是连续分配的地址不能重复,所以要是...
西门子S7
-
200
系列
PLC
,
CPU
为
224XP
,模拟量模块
输入
输出电流时,有0~20mA...
答:
西门子S7
-
200
系列
PLC
,模拟量模块E231/EM235及EM232,
输入
输出电流信号时,有:0~20mA一种类型(4~20mA通过程序实现量程范围);输入输出电压信号时,有:0~50mV/0~100mV/0~500mV/0~1V/0~5V/0~10V,±25mV/±50mV/±100mV/±250mV/±500mV/±1V/±2.5V/±5V/±10V等多种类型(取决于...
西门子S7
-
200的PLC
CPU224XP
后带二个EM235请问
输入
地址AIW如何编_百度...
答:
CPU 224 XP
自带1个模拟量输出 AQW0,两块EM235 带2个模拟量输出AQW2 AQW4
CPU 224XP
自带2个模拟量
输入
AIW0 AIW2 3块EM235 带4输入 AIW4 AIW6 AIW8 AIW10
大家正在搜
西门子plc cpu224
西门子plc的cpu型号怎么看
西门子plc cpu
西门子200plc
西门子s7300plc
plc西门子300
西门子1500plc手册
西门子plc编程100例
西门子plc300模块型号
相关问题
用西门子S7-200 CPU224XP的PLC写一个串口接收...
西门子plc s7-200 CPU224XP 自带的2个模拟...
西门子plc s7-200 CPU224XP模拟量输入输出梯...
西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块...
西门子200PLCCPU224XP最多可以输入多少个模拟量
关于S7-200 CPU224XP接线图配电的问题
那位大神帮忙写一个s7-200cpu224xp型plc模拟量...
西门子s7-200cpu224xp自带模拟量输入输出端口,怎...