西门子S7-200的PLC CPU224XP后带二个EM235请问输入地址AIW如何编
西门子S7-200的PLC CPU224XP后带二个EM235请问输入地址AIW如何编
举报该问题
推荐答案 2011-07-22
CPU 224 XP 自带1个模拟量输出 AQW0,两块EM235 带2个模拟量输出AQW2 AQW4
CPU 224XP 自带2个模拟量输入 AIW0 AIW2 3块EM235 带4输入 AIW4 AIW6 AIW8 AIW10
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FG8ILcG8L.html
其他回答
第1个回答 2011-07-23
CPU224XP自带2输入,AIW0 AIW2 ,第一个EM235带4个输入,AIW4 AIW6 AIW8 AIW10,第二个EM235 AIW12 AIW14 AIW16 AIW18本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-07-22
CPU 224XP 自带2输入 AIW0 AIW2 EM235 带4输入 AIW4 AIW6 AIW8 AIW10
第3个回答 2018-01-24
CPU224XP自带2输入,AIW0 AIW2 ,第一个EM235带4个输入,AIW4 AIW6 AIW8 AIW10,第二个EM235 AIW12 AIW14 AIW16 AIW18,CPU 224 XP 自带1个模拟量输出 AQW0,两块EM235 带2个模拟量输出AQW4, AQW8。
相似回答
S7-200
加扩展模块
EM235
、EM231
后输入
输出
的地址
是多少,怎么定?_百度...
答:
S7-200的
模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以
CPU 224 XP后面
的第一个模拟量输入通道的地址为
AIW
0;第一个输出通道的地址为AQW0,AQW2不能用。模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位, 模拟量值为0-32000的数值。格式: AIW【起始字节地址】 AIW6 ;...
西门子S7-200
系列
PLC
,
CPU
为
224XP
,模拟量模块
输入
输出的电流电压及其不同...
答:
SM
235
5) 具体接线请下载
S7-200的
系统手册 二、软件编程 1)模拟量输入:访问(读取)特殊寄存器:
AIW
0 AIW2 AIW4...例如:输入0-10V 电压信号,则读取特殊寄存器 的数字 0-32000 也就是说: 当输入0V 时 对应的 特殊寄存器 AIW0 =0 当输入10V 时 对应的 特殊寄存器 AIW0=32000 2...
西门子s7
200em
231 232
235
模拟量模块
怎样
编程
答:
有对应的内存地址,直接读取或者赋值就行。
S7-200的PLC
内存地址是自动编排的。譬如说,
CPU带
着几个扩展模块,处在最靠前的是EM231,那个它的四个模拟量的地址分别为
AIW
0、AIW2、AIW4、AIW6(
CPU224XP
除外,因为224XP自带两个模拟量输入),处在第二块的EM231或者
235
的地址就是AIW8 AIW10 AIW12...
西门子PLC224XP
模拟量怎么转换成数字量,就是10V通过什么公式转换为32000...
答:
模拟量点位采集就可以了,比如
输入的AIW
0、2、4、6根据你的电压或电流不同采集的数字不通,
CPU224XP
本身自己带两路输入,如果还需要的话需要增加模拟量模块如EM231/
EM235
等,输出是AQW0、2、4等,通道号根据你模块的位置来的。如果模块输出只有一个它就占4个字节。
西门子S7-200
系列
PLC
,
CPU
为
224XP
,模拟量模块
输入
输出电流时,有0~20mA...
答:
西门子S7-200
系列
PLC
,模拟量模块E231/
EM235
及EM232,输入输出电流信号时,有:0~20mA一种类型(4~20mA通过程序实现量程范围);输入输出电压信号时,有:0~50mV/0~100mV/0~500mV/0~1V/0~5V/0~10V,±25mV/±50mV/±100mV/±250mV/±500mV/±1V/±2.5V/±5V/±10V等多种类型(取决于...
大家正在搜
西门子CPU如何刷新固件
西门子1511CPU
S7200CPU226属于
西门子CPU
西门子cpu sr40
西门子200cpu版本号
西门子cpu226介绍
西门子312cpu参数
西门子cpu314说明书
相关问题
S7-200加扩展模块EM235、EM231后输入输出的地址...
西门子PLC S7-200模拟量输入EM235是如何使用的?
西门子S7-200 PLC,EM235
西门子S7-200PLC cpu224xp 里面的AIW0,...
请问西门子 S7-200 的 EM231 扩展模块,AIW ...
西门子200PLC模拟量输入AIW0和输出AQW0有什么关系...
西门子PLC S7-200的CPU224接扩展模块EM223...
西门子plc s7-200 CPU224XP 自带的2个模拟...