根据氨双级压缩制冷循环原理图,写明制冷系统需要安装安全阀的部位,以及每处安全阀的起跳压力,安全阀排

根据氨双级压缩制冷循环原理图,写明制冷系统需要安装安全阀的部位,以及每处安全阀的起跳压力,安全阀排气管道的安装原则???

制冷系统安装安全阀的部位分别为中间冷却器、油氨分离器、冷凝器、高压贮液器、蒸发器、低压循环器的容器顶部。中间冷却器安全阀的起跳压力为0.6MPa、油氨分离器安全阀的起跳压力为1.6MPa、冷凝器安全阀的起跳压力为1.85MPa、高压贮液器安全阀的起跳压力为1.85MPa、蒸发器安全阀的起跳压力为1.25MPa、低压循环器安全阀的起跳压力为1.25MPa。
安全阀排气管道的安装原则:(1)排气管应尽可能设计成垂直方向,其口径应不小于安全阀出口口径,若多个安全阀用排气总管时,总管的截面积应不小于各泄放装置泄放口截面积总和。(2)当排气管中有易爆介质排放时,应根据相应的规范要求采取装设阻火器等措施,以防止回火的危险。(3)在排气管的适当部位开设排泄孔,用于防止雨及冷凝液等积聚在排气管内。