55问答网
所有问题
氨双级压缩制冷系统
我们的供液方式是氨泵供液…当热负荷增大时…氨的供液量会发生变化吗?供液量还是一定的吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-07-14
供液量不会变化。供液量是随供液压力和节流阀的开启度变化而变化的。
第2个回答 2013-07-14
惨数会变化的,
相似回答
什么叫两
级压缩制冷
循环?
答:
两
级压缩制冷
循环是指来自蒸发器的制冷剂蒸气要经过低压与高压压缩机两次压缩后,才进入冷凝器。并在两次压缩中间设置中间冷却器。压缩式制冷示意图 两级压缩制冷循环系统可以是由两台压缩机组成的双机。(其中一台为低压级压缩机,另一台为高压级压缩机)两
级系统
,也可以是由一台压缩机组成的单机两级...
二级节流中间不完全冷却的
双级压缩制冷
循环的具体过程是什么??_百度...
答:
双级制冷循环是在单
级制冷
循环的基础上发展起来的,其压缩过程分两个阶段进行,来自蒸发器的制冷剂蒸汽先进入低压级汽缸压缩到中间压力,经过中间冷却后再进入高压级汽缸,压缩到冷凝压力进入冷凝器中。一般蒸发温度在-25℃~-50℃时,应采用
双级压缩
机进行制冷。
制冷系统
由蒸发器、双级压缩机、油分离器...
制冷系统中,为什么要采用
双级压缩制冷系统
答:
1. 在制冷系统中,单
级压缩制冷系统
在处理低蒸发温度时会遇到问题,因为压缩比会随之增大。2.
双级压缩制冷
循环为了解决这一问题,将压缩过程分为两个阶段进行。3. 在双级压缩系统中,来自蒸发器的低压气体(压力为 P0)首先被低压级压缩机压缩至中间压力(Pm)。4. 然后,这些气体通过中间冷却器进行...
制冷系统中,为什么要采用
双级压缩制冷系统
答:
制冷系统
中,单级制冷系统用于低蒸发温度时,压缩比增大;
双级压缩制冷
循环是将压缩过程分为两个阶段进行。来自蒸发器的低压气体(压力为 P0)先经过低压级压缩机压缩至中间压力(Pm),经过中间冷却器冷却后再进入高压级压缩机,压缩到冷凝压力(Pk)排入到冷凝器中。两个阶段的压缩比各自都保持在10以内...
根据
氨双级压缩制冷
循环原理图,写明
制冷系统
需要安装安全阀的部位,以及...
答:
制冷系统
安装安全阀的部位分别为中间冷却器、油
氨
分离器、冷凝器、高压贮液器、蒸发器、低压循环器的容器顶部。中间冷却器安全阀的起跳压力为0.6MPa、油氨分离器安全阀的起跳压力为1.6MPa、冷凝器安全阀的起跳压力为1.85MPa、高压贮液器安全阀的起跳压力为1.85MPa、蒸发器安全阀的起跳压力为1.25MPa...
大家正在搜
氨制冷系统与氟制冷哪11安全
冷库氨制冷系统原理
氨制冷系统中间冷却器的工艺
氨制冷系统
氨制冷系统安装
氨制冷系统流程
氨制冷系统调节站
氨制冷系统工作原理
氨制冷系统对管道的特殊要求