空气开关闸在什么情况下会跳闸?请看一下详细

我们这有六层楼,都是租用房,前些时间总闸经常跳,之后叫电师傅帮修。因为经常出现问题修的次数也多,所以干脆换个更好的。但是没过多久没想到又开始跳。问电师傅说,绝对是有那户用电有问题,搞什么高压或者其它的东西,水电局说不管这事,所以就求助网友是什么情况下才会这样?谢谢了

一、空气开关跳闸原因一般有:过载保护、电路短路保护、漏电保护、欠电压保护,这四个原因都会造成空气开关跳闸。
二、空气开关跳闸的情况有以下几种:
1、空气开关电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关的额定功率。例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A(大功率的浴霸也是这样)。
2、负载的接头不太牢固,部分通过人工接线的电器,接头没有压紧。
3、线路中有短路现象,检查电器插头是否干燥。
4、线路中存在漏电现象。
5、市电电压不稳也可能造成跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-15
你是用什么牌子的系列开关?是漏电开关,还是断路器?多大电流的总开关??

一般情况下,空开只在过载盒短路时才会跳闸。漏电开关在漏电、短路、过载时会跳。

出租屋经常会出现你说的这种情况。原因是过载。

每户至少要预留16A的电流,也就是3500W的用电负荷量,才能支撑得了用电需求。
但是出租屋比较特别,因为方便所以出租屋的人一般都会使用电磁炉、电饭锅、热得快、吹风机等大功率用电器。而且使用时间都比较集中,都是在傍晚左右。所以对电路和开关的要求就特别高。

你可以让电工帮你测量一下用电高峰的电流和电压。
要是电流偏大,建议换个更大的开关。具体多大要看你实际情况

当然我看不见你的用电参数,只是凭我经验务虚判断的。追问

谢谢啊,明天我发张图给你。

追答

好的

追问

就是这种,问过两个点师傅估计没有错,就是有一户人用电过度,或者他们那里短路。问题是不知道怎么查

追答

德力西CDB系列80A的断路器。理论上能带动2到3户的用电。

我这边见过好几户都是每户按40A每户来分配的,比如:80/40=2(户)。3房一厅的户型要用63A每户。你那有多少户??

你可以让电工帮测一下是不是经常满负荷运行。要是电流有70多A,满负荷就是开关小了。

也不能排除用户用大功率用电器。比如洗澡用的6000W电热水器,这种热水器你的开关只能带动2个。可以问一下租户有没有这类大电器。

本回答被提问者和网友采纳