为什么一停电,空气开关就跳闸

公司里面有一个空气开关只要停电,过一会就会自动跳闸,而其余的空气开关则不会自动跳闸,有谁知道是什么原因吗?该空气开关控制的是鱼缸和部分照明线路的。看了一下空气开关上的铭牌,写的是:
Multi9
C65N
C16
50Hz
230V~
欠电压脱扣器怎样看有没有加载呢?可以在外观上看出吗?

查看过了!并没有欠电压脱扣器

换了之后莫非要模拟停电来看是哪里出现问题?如何模拟啊?去电房关总闸啊?

停电时电路中电压过低,该装置就会使断路器自动跳闸。

由于欠压跳闸时欠压脱扣器会有两种变化,一种是欠压脱扣器的复位按钮会突出来,不能直接合闸,需要按下按钮才能正常合闸。

另一种是蓝色的方块复位按钮的位置是一个显示屏,正常使用时屏幕是绿色,跳闸后屏幕变成红色,跳闸后可以直接合闸,合闸后屏幕恢复绿色。不论是欠压脱扣器还是漏电保护器,凡是带此类附件的断路器,跳闸后第一要检查的应该是附件状态,以便确定电路故障原因。

扩展资料:

空气开关使用注意事项:

1、空气开关的漏电、过载、短路等保护特性是由制造厂设定的,不可随意改动,以免影响其性能,而实验按钮的作用在于在空气开关在运行一段时间后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查。

2、漏电断路器的接线必须经过空气开关的负载端,不允许任一相线或零线不经过漏电断路器,否则产生人为漏电而造成空气开关合不上,造成误动。

3、空气开关因线路短路断开后,因先检查出头,若出头烧焦损毁严重或产生凹坑是,需进行维修。四极漏电断路器应接入零线,以使电子线路正常工作。

4、电路接好后,要检查接线是否正确,可以通过实验按钮加以检测,如果空气开关能正确分段,说明漏电保护器安装正常,否则应检查线路,排除故障。

参考资料来源:百度百科-空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26

一、遇停电,空气开关便自行跳闸,一般是因为空气开关带有欠压脱扣保护装置,当停电时,欠压脱扣器动作跳闸。

二、欠压脱扣器工作原理(见下图):

1、当线路电压正常时电压脱扣器11产生足够的吸力,克服拉力弹簧9的作用将衔铁10吸合,衔铁与杠杆脱离,锁扣与搭钩才得以锁住,主触头方能闭合。

2、当线路上电压全部消失或电压下降至某一数值时,欠电压脱扣器吸力消失或减小,衔铁被拉力弹簧9拉开并撞击杠杆,主电路电源被分断。

3、同样道理,在无电源电压或电压过低时,自动空气开关也不能接通电源。

第2个回答  推荐于2017-10-08
是不是断路器加装了欠电压脱扣器(延时的)。

你看断路器旁边是不是有一个类似断路器的模块,应该和1P的断路器一样宽,但无手柄,上面印有MN字样。

你将断路器的出线端和另外一个断路器(额定电流差不多)的对换一下,看看是线路问题还是断路器本身问题。本回答被提问者采纳
第3个回答  2007-08-14
估计是空开有问题吧,这种现象不合理呀。就一点照明和一个鱼缸,16A的空开足够了。
相似回答