中央空调的进风和回风阀开度一定要一样吗?

如题所述

中央空调的进风和回风阀开度一定要一样吗?风阀的分类及作用

1手动调节阀

目前工程上应用较多的是对开多叶调节阀,其作用是对风管系统的分支管路进行手动风量调节分配,无需远程自控,仅通过初平衡调节即可达到系统风量分配的要求,其应用较为简单。


2电动调节阀

安装在空调、通风系统的风管上,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。采用电动开启或关闭阀门,输出开闭电信号。与自控系统配套,自动控制调节风量。电动执行机构应具有远距离电动控制和现场手动控制的功能,并设置手动/电动操作转换把手,具有机械和电气两种限位装置,并且具有电动控制启停、手/自动转换、故障报警、启停状态反馈等功能。



3防烟防火阀

安装在通风空调系统的送、回风管路上,起防烟阻火的作用。

通常分为电动式和手动式两种,相同点是其平时工作均呈常开状态,熔断关闭温度均为70℃,风阀均可调节开度;不同点是动作方式和复位方式,电动式是通过输入的电信号(DC24V),执行机构内的电磁铁通电动作,阀门自动关闭;手动式是手动关闭或70℃熔断器动作关闭。

按其用途又可分为防火阀和防火调节阀。相同点是其熔断。

关闭温度均为70℃,一般产品均可手动关闭。不同点是防火调节阀用于有防火要求且需要调节风量的风管系统中,具有手动关闭、手动复位、电动关闭、电动复位、电信号输入输出与风机连锁等功能。


4排烟防火阀

排烟防火阀安装在单独排烟或排风、排烟合用的系统中,平时工作呈常开状态,火灾时当管道内烟气温度达到280℃时熔断关闭。


通常分为常开电动式、常开手动式、常闭电动式三种,均可输出关闭电信号及启动连锁,熔断关闭温度均为280℃,风阀均可调节开度;不同点是动作方式和复位方式,电动式是火灾发生时输入DC24V电信号,执行机构内的电磁铁通电动作,阀门自动关闭;手动式是手动关闭或烟温度达到280℃阀门熔断关闭。常开型用于排风排烟合用系统或有多个防烟分区的排烟系统,常开电动式仅适用于需要由自控系统远程控制的情况;常闭型用于单独排烟系统,常闭电动式一般应用于需要由自控系统远程控制或需与风机连锁的情况。具体应用中排烟防火阀的常开、常闭设置要求,还得依据排烟口的形式而定。如果排烟口是常闭的,那么就应该设常开的排烟防火阀,如果排烟口是常开的,那么就应该设常闭的排烟防火阀,如果排烟口设置的是带防火阀的专用排烟口,那么排烟支管上就不再设排烟防火阀。

风量调节阀接口、工作原理与维护

1风量调节阀接口

环境设备监控系统(BAS)与暖通专业电动风量调节阀设备(TFJ)之间的接口:环境设备监控系统对电动风量调节阀的控制与监视。电动风量调节阀设备兼用于火灾工况。火灾时,FAS向BAS发出火灾模式指令,BAS执行对TFJ的火灾联动控制。

气体灭火系统(QM)与暖通专业电动调节阀门(TFJ)之间的接口:气体灭火系统(QM)与电动调节阀的控制与监视。火灾时,QM向FAS发出火警信号,QM执行对TFJ的火灾联动控制。

火灾报警系统(FAS)与暖通专业电动排烟口设备(SEG)之间的接口:FAS控对SEG接口的控制和SEG状态返馈信号。

火灾报警系统(FAS)与暖通专业电动防火阀设备、手动防火阀设备之间的接口:FAS对电动防火阀设备、手动防火阀设备的控制与反馈。

动力照明专业与暖通空调专业系统间的接口:提供满足暖通空调专业的设备用电负荷要求。

2风量调节阀工作原理

1)主要结构特点:

框架采用2mm镀锌钢板冷轧成型后焊接而成;

叶片采用1.0mm镀锌钢板冷轧成型,双层点焊复合而成,耐腐蚀性好;

叶片轴与框架之间装有含油烧结青铜轴承,摩擦力矩小,无需维护;

叶片动作方式为对开、可无级调节,其流量特性为等百分比;

叶片之间和端部均采用耐高温弹性橡胶做密封材料,使用温度:280℃/90min。

驱动方式:手动、电动、气动。



2)工作环境:

温度-10~+70℃

特殊温度250℃/60min

相对湿度≤98%

噪音要求:≤45dB(A)

3)使用环境条件:

正常运行: 在温度0℃~45℃,相对湿度10%~98%的条件下可连续正常运行。

事故运行:如用于车站隧道通风系统和车站通风空调排烟系统的风阀能够在250℃高温烟气流下连续有效运行1小时。

仓储条件:温度0℃~45℃,相对湿度10%~98%

承受压力:≥1200Pa

4)主要部件的结构特点:单体风阀整体结构主要由框架、叶片、传动机构等部件组成。若控制系统出现故障,可通过执行器手动附件手动调节。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-24
选中央空调需要先对机型的确定心里有数,然后就是关于空调布置的设计了。一般情况下空调设计师会为你设计出风口的位置。中央空调该怎么布置?很多读者自己心里并没有概念。位置布置不妥,也会影响空调的使用效果。知己知彼,百战百胜,除了让设计师出主意之外,如果自己能懂一点基础的知识,对自己家的空调设计会大有裨益。

一、装在客厅里 选位置有讲究

中央空调的安装位置当然要根据吊顶的方式来决定,客餐厅之间无疑是一个最佳的安装位置。如图所示,它只需要在客餐厅的过道区域进行吊顶,减少了吊顶空间的同时,也让客餐厅之间有了明显的层次感。一般采用侧出风、下回风的气流方式,空调室内机有效的影响到客厅整个房间,出风口用双层百叶,用来调节空调的送风方向,中央空调室内机在送风方向上重点考虑常用的沙发区域。

Tips:条形出风口分为单层和双层两种,一般来说,双层出风口效果好,气流更均匀。双层出风口可以关闭风口,单层出风口也可以关闭,但是关不死。在价格方面,双层出风口要比单层出风口贵一些。

二、通过风口的调节,均衡温度.

中央空调的出风口和回风口位置是可调的,常用的方式为侧出风、下回风。也可以适用侧出风、侧回风,下出风、下回风几种方式。出风口的双层百叶虽然是静止的,但可以根据需要手动调节,而进行出风的方向设置。一般有2种情况:

A.室内机装在一角

可以将风口的竖百叶向左调节,这样使得气流更好的达到人员活动区。

B.室内机装在大空间的中间

可以将两边的竖百叶分别向两边调节,从而使得气流最大程度的覆盖整个空间,达到气流均匀分布。

三、送风口放哪?

1.尽量避免吊顶侧

就气流分布方式而言,如果是不得已的情况,尽量不要把空调送风口埋在吊顶侧,虽然满足了居室吊顶设计的美观,但也会导致制热效果不佳,所以需要尽量保证通风口周围通畅。

2.避免送风口对着人

对于卧室空间也要避免空调送风口直接对着人吹。

3.送风口尺寸

要保证一定的送风口尺寸,送风口过大会影响空调效果。

4.送风口位置

选择送风口位置,要使空调区域风能流通起来。
相似回答