在空调机组控制中,关于 焓值 控制 新风阀和回风阀的方法问题

在空调机组控制中,有一种采用 焓值 控制 新风阀和回风阀的方法。通过比较室外焓值和回风焓值,来动态调节新风阀和回风阀的比例。第一,要区分冬季、夏季、过渡季吗?还是让焓值自己判断?
第二,焓值判断的话,那用肯定要用到PID运算,输出给风阀了。那么,这个PID,以哪个量为参照?P,I 分别应该怎么配置?
第三,用室内CO2的浓度来调节新风和回风比,更科学,还是焓值更科学?或者,分不同情况,各有利弊呢?

请指教!

对于调节新风阀开度,用焓值来控制显然不够科学;它只是假设了某种状态下的控制;
从调节新回风比的目的来看,对于大多数场所用CO2浓度来控制更加合理;
但是,对于一些特殊场所,比如手术室、洁净室等,单纯用CO2浓度来控制也不够科学。追问

请问,假设,室内一个理想化的温度和湿度,换算出来的焓值作为参照点,不是更好吗?比如夏天温度23度,湿度50%。另外,既然有CO2控制风阀,那么,就一定有它的好处,这个好处是什么啊?比焓值更有何种优势呢?

谢谢您

追答

单纯靠焓值来控制新风比例在很多时候会失去效力,因为空调本身就在改变空气的焓值;
而对于像大会议室、会馆等人员聚集的场所,用CO2浓度来控制调节新风换气比例会更加合理一些。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-30
用焓值调节风阀是为了节能,用二氧化碳调节风阀是为了保证空气质量。这两件事不冲突,正常情况应该在保证空气质量的前提下考虑节能。
可以先用二氧化碳通过PID算出新风阀最小开度(比例和积分都尽量小)
再用焓值通过PID算出新风阀开度,用最小开度作低限(比例积分可以根据新回风焓值自动调整)
回风阀开度用新风阀开度和新回风阀截面积算出。追问

请问,焓值 通过PID算出新风阀开度的话,PID里面的P和I各为多少合适?
谢谢!

第2个回答  2011-12-02
可以在下面的网站上查一下。
第3个回答  2011-11-23
这个问题太专业了
虽然我接触到 但是我的能力回答不了 抱歉
相似回答