开关电源与接近开关的接线的接线问题

接近开关是JWK220-A10J有两个红色接线,一个蓝色,一个白色,一个棕色;开关电源是HF20W-S-24
不知道两者怎么接线,我接过了是将接近开关的两红色接市电220V,将白色和蓝色输出信号线接开关电源的交流输入端
但接了之后接近开关感应的时候指示灯亮,开关电源的二极管却没有亮,电磁阀也不能工作
哪位大侠能指点下哪里有问题还是我理解有误???
急!!!!
是开关电源、接近开关与气动电磁阀的接线
因为气动电磁阀的DC24V,接近开关时AC220V的所以加了一个DC24V的直流电源。
我想用接近开关控制气动电磁阀从而控制气缸的运动。

你是不是把线结错了哦,你接近开关有五根线,其中两根是接近开关的电源线,还有三根线,一根是公共线COM,一根是常开线(NO),一根是常闭线(NC),你看那个接近开关上一定有,蓝色(Bule)是什么线,白色(white)是什么线,棕色(Brown)是什么线。比如蓝色是常开线,白色是常闭线,棕色是公共线,你这个接线就应该,棕色开关电源24v的一个负极,蓝色的接电磁阀的一根线,在把电磁阀的另一根线接到开关电源的正极上,(开关电源要接220的电哦!)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-30
看出了你是有点基础的,哈哈。其实你只是有一点不明白,白蓝线只是开关的两只脚,你只要将蓝白线当成开关,窜入开关电源的220v端,再接入市电ok(其实接入24v这边和电磁阀组成串接也能达到效果),注意一定是窜接
祝你成功,呵呵呵
第2个回答  推荐于2016-04-17
应根据接近开关的额定电源类型接线,接近开关有交流电和直流电的,类型分NO和NC,其联接是不相同的,参考下图接线方式,图中K是接近开关所负载的继电器。
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/327ae795bd7e0136d31b704f.html本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-04-27
他们说的已经很详细了
相似回答