三菱PLC外部使用开关电源,关于外部开关电源供电问题!

各位大师们,请教一个对于你们来说很基础问题,本人菜鸟一个:三菱PLCFX2N系列的AC电源型,就内部给输入点供电,我们平常都接外部开关电源,COM直接接开关电源0V,X两线传感器或机械开关等,这样都开关电源都没有和内部电源形成回流,怎么使用了外部开关电源!外部开关电源是不是为了给三线或三线以上传感器使用的,防止内部电源供电不足!不是的话,两线传感器情况怎么使用外部开关电源呢?

对于:三菱PLCFX2N系列,输入口的内部电源足以满足需要,不需要接外部开关电源.
PLC输出的24V+就是为使用3线传感器使用的.
PLC使用2线传感器不需要使用24V+.象平常开关按钮一样接法即可.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-17
这个先要搞清楚PLC内部结构才得确定。如果内部是以向光耦,按你的接法,只要把两线开关一端接电源正极,另一端接PLC输入端即可。但如果内部不是双向光耦,就不能这么接了,因为三菱是漏型接法,即COM端连接内部电源的0V。二线制开关不适用。
第2个回答  2013-11-05
如果内部不是双向光耦,就不能这么接了,因为三菱是漏型接法,即COM端连接内部电源的0V本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-10-17
两线制接近开关直接接,和普通按钮一样接。
外部开关电源是不是为了给三线或三线以上传感器使用的,防止内部电源供电不足。这句话是对的,
一般情况下,如果用接近开关,你可以考虑加中继。也就是说,接近开关控制中继,用中继的点当输入点用。我觉得比接近开关用外部电源在接PLC输入点好。