机房(安装工程) 地面的防雷接地 具体做法

油漆工段区房间内采用25*4铜排在地面焊接成600*600防静电接地网络并采用BV-1*25-PC32通过放静电连接接地。
这是汽车油漆车间 求具体怎么施工

机房(安装工程) 地面的防雷接地 具体做法 ?深圳计通为您解答,针对本问题,总结以下内容提供参考,希望能帮到你。
等电位连接
为防止地电位反击,需把所有接线应设置等电位连接防护装置。具体做法:在计算机机房静电地板下距四周墙壁750px处,用30×3mm优质紫铜排铺设一周闭合母线排,将计算机设备的直流工作地、保护地、防雷地等以最短距离连接到铜排上与母线排形成等电位连接,母线排通过35平米多股铜芯线与安全地接。大约需紫铜20m。

接地系统
机房的防雷接地(接地要求R≤4Ω)
按照国家有关规定,本机房需设置两套接地系统即:逻辑地和抗静电保护地。
逻辑地:接地电阻 ≤ 1Ω。
抗静电保护地 :实际接地电阻≤ 4Ω,将抗静电地板安全可靠地接入该系统,为机房静电提供一个安全的泄放通路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-12

工程防雷接地的做法。

相似回答