电涌保护器如何接线

电涌保护器怎么接线?网上有说串联的有说并联的;串联是怎么个接法,是不是三相电源进线接空开,空开的出线接电涌保护器,其他设备再从空开的出线取电,这样接的话,雷电到来时,空开先跳掉了,电涌保护器还怎么工作?

电涌保护器的接线方法:
1、单相系统中电涌保护器的接线:单相三线,上面两孔L口接火线,N口接地线,下面的PE口接地线。
2、TT系统中电涌保护器的接线:三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的N口接PEN线,右侧的PE接地线。
3、TN-C系统中电涌保护器的接线:三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的PE口接PEN线。
4、TN-S系统中电涌保护器的接线:三相五线,上面三个L口分连接三条火线,右侧的N口接零线,下面的PE口接地线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
1、防雷器是分并联型与串联型两种,也就是常说的一端口与二端口防雷器
2、防雷的前端加装空开、熔断器等等总的目的是为了更安全,防雷器具有过热脱扣、过流脱扣保护功能,但是不能保证极端情况发生,不能保证百分分之百安全,加空开也是多一重防护。
3、防雷器安装在空开的后端,防雷器串联在空开的后端,雷电来了,空开跳了,空开与防雷器的原理是不同的,空开的反应速度是毫秒级以上的速度,而防雷器是纳秒级,防雷器动作泄流后,空开是不会动作的,因为空开本身能承受的浪涌过电流是有限制的。单但对满足设计要求的空开,是可以满足要求的,防雷器动作保护之下,空开是不会跳的。
4、至于防雷器的安装方式,比较简单,一端口防雷器,并联安装,单相就3根线(其中一根地线接地),三相就五根线(三根火线,一根零线,一根地线),串联防雷器,电源有进出接线,加一根地线。
第2个回答  推荐于2017-09-30
问题还是提的不错的
1、防雷器是分并联型与串联型两种,也就是常说的一端口与二端口防雷器
2、防雷的前端加装空开、熔断器等等总的目的是为了更安全,防雷器具有过热脱扣、过流脱扣保护功能,但是不能保证极端情况发生,不能保证百分分之百安全,加空开也是多一重防护吧。
3、这时就要问了,防雷器安装在空开的后端,防雷器串联在空开的后端,雷电来了,空开跳了,还用保护器有什么用,空开与防雷器的原理是不同的,清楚一点,空开的反应速度是毫秒级以上的速度,而防雷器是纳秒级,防雷器动作泄流后,空开是不会动作的,当然这个是在一定范围之内,因为空开本身能承受的浪涌过电流是有限制的。单但对满足设计要求的空开,是可以满足要求的,防雷器动作保护之下,空开是不会跳的。
4、至于防雷器的安装方式,就比较简单呢,一端口防雷器,并联安装,单相就3根线(其中一根地线接地),三相就五根线(三根火线,一根零线,一根地线),串联防雷器,电源有进出接线,加一根地线。
如果还有疑惑可以联系本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-01-31
第4个回答  2021-01-04

浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为电器设备保护的装置,它能够在极短时间内把高电压转入大地。

相似回答