55问答网
所有问题
关于浪涌保护器/电涌保护器的接线问题
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-05-11
不用穿过这些位置,浪涌保护器的作用主要是抑制传导过来的线路过电压和过电流,可以设置在配电箱的入口处,如果穿过这些位置容易导致保护装置误动作。可以参考《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010,附录J
电涌保护器,图J.1.2-3,一般来说民用建筑低压配电系统采用TN-C-S系统,如果自带变电站则采用TN-S系统。希望能帮到你
相似回答
电涌保护器如何接线
答:
电涌保护器的接线方法:
1、单相系统中电涌保护器的接线:单相三线,上面两孔L口接火线,N口接地线,下面的PE口接地线
。2、TT系统中电涌保护器的接线:三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的N口接PEN线,右侧的PE接地线。3、TN-C系统中电涌保护器的接线:三相四线,上面三个L口分别连接三...
浪涌保护器
在低压配电柜上是
如何接线
的?
答:
并联在电源进线外,作为电源的第一级保护。
浪涌保护器的
核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。放电间隙和压敏电阻的工作原理虽然有差异,但是基本的特性非常相似,在没有过电压时,阻抗都非常高...
大家看看我要按照
浪涌保护器
接法是正确的还是错误的?能说说理由吗,为什 ...
答:
这个是可以的。但你要注意空开的接线位置了。空开必须接在电涌保护器之前
。这种接法,属于3+1的接线方式。接线方式可以看我发的图片。此种接法优点是:在电网故障时,即使地阻值高或地线接触不良情况下,因为电涌保护器接在市电相线与零线之间,而市电相线与零线回路阻抗主要来自供电变电器及供电电缆,阻...
浪涌保护器
怎么安装?
答:
各级电涌保护器的连接线应短而直,长度不应超过0.5m,并应固定牢固
。电涌保护器的每一端子应与同一级别开关、熔断器下桩头配电箱中线路的同一端子相线连接,电涌保护器的接地端子应与防雷区的等电位接地端子板连接最短距离。配电箱的保护地线直接与等电位接地端子板连接。(2)带端子的电源线浪涌保护器...
关于浪涌保护器
/
电涌保护器的接线问题
答:
不用穿过这些位置,
浪涌保护器的
作用主要是抑制传导过来的线路过电压和过电流,可以设置在配电箱的入口处,如果穿过这些位置容易导致保护装置误动作。可以参考《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010,附录J 电涌保护器,图J.1.2-3,一般来说民用建筑低压配电系统采用TN-C-S系统,如果自带变电站则采用TN-S...
大家正在搜
电涌保护器和浪涌保护器区别
电涌保护器的接线方法
过欠压保护器装在浪涌保护器
浪涌保护器接地线要求
避雷器和浪涌保护器的区别
spd浪涌保护器接线图
380v浪涌保护器接线图
浪涌保护器的
电涌保护器的工作原理
相关问题
电气柜内的电涌保护器如何接线
浪涌保护器怎么接线?
电涌保护器如何接线
防雷浪涌保护器接地问题
电涌保护器接线方法是接空开进线还是出线
浪涌保护器在低压配电柜上是如何接线的?
浪涌保护器怎么安装?
浪涌保护器怎么接线安装?