380V的30匹中央空调要多大的空气开关要不要漏电?

如题所述

1匹约为750瓦,30匹约为22.5千瓦,电流计算约为22.5/(0.38*0.8)=74安培(0.8效率)。

空开选择一般为74*1.3=96.2A,取向上最近规格为100A空开。

漏电建议安装,关系人身安全。此时漏电宜选用三相四线制漏电开关,否则会一直跳闸。

另,如空调为变频式则不能安装漏电保护,因有变频器无法三相平衡会一直跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考