380V9P中央空调用多大的空开?最大电流17A。

如题所述

额定电流大于设备最大电流1.25倍最好。也就是25A的就行了。
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-23
额定电流大于设备最大电流1.25倍最好。也就是25A的就行了,导线用5x6的。追问

用4P32A的,大一些有坏处吗?是不是起不到保护作用?

追答

可以,大一点,导线载流量够就行了,断路器是保护导线用的。BV的话最好用5x10的好了。4P要有带漏电保护的

追问

我的总空开是带漏保的,行吗?

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-05-23
1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A
第3个回答  2014-05-23
40A的空开追问

厂家说最大电流17A用4P25A的就可以了,不知道对不对。

追答

建议用个大点的,空气开关又不贵

第4个回答  2014-05-23
用40A即可