如题所述

钢筋混凝土预制桩的质量检验标准应符合下表的规定。   表5.4.1预制桩钢筋骨架质量检验标准(mm)     项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法     主控项目 1 主筋距桩顶距离 ±5 用钢尺量     2 多节桩锚固钢筋位置 5 用钢尺量     3 多节桩预埋铁件 ±3 用钢尺量     4 主筋保护层厚度 ±5 用钢尺量     一般项目 1 主筋间距 ±5 用钢尺量     2 桩尖中心线 10 用钢尺量     3 箍筋间距 ±20 用钢尺量     4 桩顶钢筋网片 ±10 用钢尺量     5 多节桩锚固钢筋长度 ±10 用钢尺量   表5.4.5钢筋混凝土预制桩的质量检验标准 项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检查方法 单位 数值 主控项目 1 桩体质量检验 按基桩检测技术规范 按基桩检测技术规范 2 桩位偏差 见本规范表5.1.3 用钢尺量 3 承载力 按基桩检测技术规范 按基桩检测技术规范 一


目 1 砂、石、水泥、钢材等原材料(现场预制时) 符合设计要求 查出厂质保文件或抽样送检 2 混凝土配合比及强度(现场预制时) 符合设计要求 检查称量及查试块记录 3 成品桩外形 表面平整,颜色均匀,掉角深度<10mm,蜂窝面积小于总面积0.5% 直观 4 成品桩裂缝(收缩裂缝或成吊、装运、堆放引起的裂缝) 深度<20mm,宽度<0.25mm,横向裂缝不超过边长的一半 裂缝测定仪,该项在地下水有侵蚀地区及锤击数超过500击的长桩不适用 5 成品桩尺寸:横截面边长
桩顶对角线差
桩尖中心线
桩身弯曲矢高
桩顶平整度 mm
mm
mm
mm ±5
<10
<10
<1/1000l
<2 用钢尺量
用钢尺量
用钢尺量
用钢尺量,l为桩长
用水平尺量 6 电焊接桩:焊缝质量
电焊结束后停歇时间
上下节平面偏差
节点弯曲矢高 见本规范表5.5.4-2 见本规范表5.5.4-2
秒表测定
用钢尺量
用钢尺量,l为两节桩长 min
min >1.0
<10
<1/1000l 7 硫磺胶泥接桩:胶泥浇注时间
浇注后停歇时间 min
min <2
>7 秒表测定
秒表测定 8 桩顶标高 min ±50 水准仪 9 停锤标准 设计要求 现场实测或查沉桩记录

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考