55问答网
所有问题
钢筋混凝土预制方桩桩顶标高允许偏差?规范?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-09
根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002,第5.4.5条 混凝土预制桩桩顶标高 允许偏差为 ±50MM。
预制桩桩顶标高属于质量检验标准中的一般项目,混凝土预制桩的质量检验标准中主控项目分别是:桩体质量检验、桩位偏差、承载力,一般项目为:
砂石
水泥、钢材等原材料(现场预制时)、
混凝土配合比
及强度(现场预制时)、成品桩外形、成品桩裂缝、成品桩尺寸(横截面边长、桩顶
对角线
差、桩尖中心线、桩身弯曲矢高、桩顶平直度)、电焊接桩、硫磺胶泥接桩、桩顶标高、停锤标准等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eeeRQQQe8.html
其他回答
第1个回答 2011-10-25
检查评定标准里没有桩顶标高检查项目,因为端承型桩打桩完成后比设计标高高的部分需要破桩后达到设计标高,摩擦型桩也需要压力和标高双控,也就是不能光考虑标高,所以比设计标高高或者低的情况很多,需要采取处理,高的时候处理方法与低的时候处理方法请看标准图集。
第2个回答 2011-10-25
±50mm 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002本回答被提问者采纳
相似回答
预制桩
的
偏差
范围是多少
答:
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002验收规定:桩位的放样允许偏差如下:群桩20mm;单排桩10mm
。当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后...
工程
桩桩
位
允许偏差
是多少?桩中心到承台边缘最小距离是多少?
答:
桩位偏差在规范允许范围内
,设计要求同时加大承台尺寸与承台钢筋间距。桩基施工中对桩的偏差必须严格控制,特别是对于承台桩及条形桩,桩位的偏差都将产生很大的附加内力,而使基础设计处于不安全状态。对于桩位偏差主要控制两个...
请问
混凝土
预应力管
桩桩
位放样
偏差
符合
规范允许
范围(群桩多少mm,单排桩...
答:
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002验收规定:桩位的放样允许偏差如下:群桩20mm;单排桩10mm
。当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后...
预制桩
的
允许偏差
范围是多大?
答:
工程桩“
预制桩
(钢桩)灌注桩)”的
允许偏差
见下面两截图:参考资料:建筑地基工程施工质量验收标准(GB50202-2018)1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩...
桩基
允许偏差
多少mm
答:
20mm。桩基由若干根桩和桩顶承台组成,是一种常用的深基础。当墩台位置处的软弱覆盖层较厚、持力岩层较深时,桩基可穿过软弱层支承于撑力岩层上。桥梁桩基础大多采用
钢筋混凝土
桩,当
桩顶标高
与施工场地标高相近时,桩基工程...
大家正在搜
预制钢筋混凝土方桩规范
预制钢筋混凝土方桩和板桩的区别
预制钢筋混凝土方桩
对于现场预制钢筋混凝土方桩
静力压预制钢筋混凝土方桩
预制钢筋混凝土方桩图集
钢筋混凝土预制桩配筋图
钢筋混凝土预制桩有实心的
预制钢筋混凝土楼板的支撑方式有
相关问题
预置混凝土桩顶标高允许偏差是多少
请问混凝土预应力管桩桩位放样偏差符合规范允许范围(群桩多少m...
管桩验收规范允许偏差多少?
桩顶标高允许误差是多少?
预应力混凝土管桩的桩顶标高偏差的范围是多少,哪里规范有具体规...
钢筋混凝土预制管桩直径允许偏差
桩顶标高允许偏差是多少
预制管桩桩顶标高低于承台设计标高如何处理?规范要求是怎么样的...